某村新上一台机井,特架设了一条380伏架空电力线路供电,全长约500米,线路没有送电运行。
然而,当包村电工再次登杆作业时,发现线路有电,随后用万用表进行了测量,发现线路对地电压达180伏。经过对带电的新线路检查,未发现新线路与其它带电体直接接触。
经检查,原来这条线路架设在10千伏线路下方,垂直线间距离约2.5米,上下平行线段约4百米。经分析,判定是感应带电。当10千伏线路存在如下情况时,如线路一相接地、三相电压不平衡时,10千伏线路对地就存在一个较高的电压,该电压通过电容传递。因为高压线路与低压线路之间存在电容,低压线路与大地之间也存在电容。
后调整加大了线间距离(高压线路与低压线路上下垂直距离),从此以后,未发现非正常带电现象。