[电工&电子] PLC解决设备通讯干扰问题的有效方案

[复制链接]
查看314 | 回复0 | 2024-6-7 14:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
>
今天,公司的一台设备遭受了通讯干扰的困扰,这台设备是我们生产线的核心,其稳定运行对于公司的生产效率和质量至关重要。
设备中安装了两个电源模块,一个专门为PLC供电,另一个则为电磁阀提供所需的电力。

针对这一通讯干扰问题,我深思熟虑后提出了一个解决方案:在供PLC使用的电源模块前端加装一个电源滤波器。电源滤波器能够有效滤除电网中的杂波和噪声,提高电源质量,从而为PLC提供一个更加稳定、纯净的工作环境。这不仅能够减少通讯干扰的发生,还能提升设备整体的可靠性和稳定性。

然而,我们部门的设备经理对此持不同意见。他认为,只需将两个电源模块的负极V-连接起来,问题就能得到解决。他解释说,这样做可以形成一个公共参考点,减少电位差,从而消除通讯干扰。

设备经理说这样做可以平衡两个电源模块之间的电位差,减少干扰的可能性。他还指出,加装电源滤波器可能会增加设备的成本和维护难度。
尽管设备经理的方案听起来简单有效,但我还是坚持认为加装电源滤波器是更加稳妥和可靠的解决方案。毕竟,电源滤波器不仅能解决当前的通讯干扰问题,还能为设备提供长期的电源保护。而简单的负极连接虽然可能暂时缓解问题,但未必能够根治根本。
虽然将两个电源模块的负极V-连起来可能在一定程度上减少干扰,但这并不是根本性的解决方案。如果电源本身存在质量问题,或者设备的工作环境存在电磁干扰,那么这种简单的连接方式可能无法完全解决问题。


然后设备经理说,加装电源滤波器确实会增加设备的成本和维护难度。但是,我认为这是一种必要的投资。通过提高设备的性能和稳定性,我们可以减少设备故障的发生,降低维修成本,提高生产效率。
而且,随着技术的不断进步和成本的降低,电源滤波器的价格也在逐渐下降,这使得它成为一种更加经济实惠的解决方案。
在供PLC使用的电源模块前面加装一个电源滤波器是解决设备通讯干扰问题的有效方案。虽然这可能会增加一些成本和维护难度,但从长远来看,这是值得的。
上面的两种方案,不知道大家有没有试过?大家觉得哪种方案可行呢?