[工控人生] 兄弟们,又捅娄子了,设备把操作工的手夹了,还不让我走,帮我出出招

[复制链接]
查看142 | 回复0 | 2024-6-7 14:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

在工业自动化领域,PLC作为核心控制单元,其程序编写的质量和安全防护功能的完善程度直接关系到生产设备的运行安全和操作人员的生命安全。

近期,我遇到了一个关于PLC程序安全防护功能与客户现场操作规范之间的争议案例,引发了对这一问题的深入思考。

事情是这样的,不久前,我应客户要求,为其工厂的一台设备编写了PLC程序。

然而,今日客户打来电话,说在生产过程中设备发生了撞机事故,气缸无法正常缩回。面对这一突发状况,操作人员在没有首先切断气源的情况下,竟然强行用手去拽气缸。

不幸的是,气缸在瞬间弹回,狠狠地夹住了他的手,造成了严重的伤害。经过紧急处理,操作人员的手被缝了十几针,看着都让人心疼。

客户得知此事后,情绪异常激动,将我拉到现场,指责我编写的PLC程序安全防护功能不完善。我则坚持认为,这次事故的根本原因是员工未按照操作规范进行操作。双方各执一词,互不相让,气氛一度紧张。

兄弟们,我此刻的心情真的是五味杂陈。今天的工作原本就繁重,现在又捅了娄子,设备竟然把人手夹了,这可真是雪上加霜。更要命的是,我现在还不能走,得在这里等着处理这件事情。

说实话,我现在饿得肚子咕咕叫,真是让人难受。可是,眼前的这个问题又让我无法分心去考虑其他事情。我想,或许我可以先找个同事帮忙顶一下,让我去吃点东西,毕竟人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌。

可是,我又担心这样做会不会让同事觉得我不负责任。毕竟,这件事情是我捅的娄子,我应该在这里负责到底。可是,我又不能一直饿着肚子等下去,这样对我的身体和精神都是一种折磨。

大家说现在要怎么办呢?


PLC经典案例与源程序


扫码领取PLC经典案例与源程序

点击阅读原文,系统学习电工、PLC和触摸屏全套视频


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则