只需一步,快速开始
微信扫码登录
MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。
1、硬件接线;
2、查看说明书设置变频器参数;
3、查看说明书查询参数地址;
4、根据参数地址换算成MODBUS地址;
5、在HMI软件建立连接并进行画面组态;
6、画面程序下载并效果演示。
接线说明:
本示例使用的西门子SMARTline v3触摸屏,根据操作手册中的串口引脚说明3#引脚为RS485信号正,8#引脚为RS485信号负。如下图所示:
本示例使用的变频器为台达MS300系列,根据操作手册中的接线说明可使用RJ45网口中的4#、5#引脚作为RS485通信,也可以使用端子编号SG+/SG-;两种接线方式二选一即可,根据实际需要和硬件选择,具体接线如下图所示:
设置变频器参数
根据台达MS300系列变频器操作手册中的详细参数得知,需要使用MODBUS通信可设置以下参数,参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数的详细介绍。
通信参数地址
根据台达MS300系列变频器操作手册中的通讯协议的参数地址定义得知,需要使用MODBUS通信可选择以下参数地址,并且需要换算成MODBUS绝对地址才能正常使用;参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数地址的详细介绍。
建立连接并进行画面组态
1、打开WinCC flexible SMART V4软件建立连接选择驱动程序,如上图右侧所示。
2、设置通信参数,需要特别注意的是,所设置的波特率和校验位、数据位、从站地址一定需要与变频器设置一直,反之则无法正常通信。具体设置如下图所示:
3、根据通讯协议的参数地址定义建立相关的变量,如下图所示:
4、组态启停按钮及画面,如下图所示:
5、最后把组态好的画面程序下载到HMI当中;
更多详细内容请扫码观看2023年1月9日直播课回放。
来源:技成培训网,作者:技成-眭相建,未经授权不得转载!
电气人!在提加薪之前,这些能力一定要有
不同电工的基本工资,相差能有多大?
免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库!
【课堂福利】1120册变频器说明书,打包发送!
电气文字、图形符号大全,你一定需要它~
65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页