触摸屏与变频器直接MODBUS通信你会吗?

[复制链接]
查看114 | 回复0 | 2024-6-7 09:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

点击上方蓝字关注我们,了解更多内容


01

导读

MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。



02

示例应用

下面通过一个案例充分理解MODBUS的应用,具体控制要求是HMI和变频器通过MODBUS通信功能实现变频器正转,反转,停止和点动。在HMI上可设置变频器的运行频率,并读取显示变频器的输出频率,输出电压,输出电流等监控信息。




03

实施步骤

具体实施步骤可以分为:

1、硬件接线;

2、查看说明书设置变频器参数;

3、查看说明书查询参数地址;

4、根据参数地址换算成MODBUS地址;

5、在HMI软件建立连接并进行画面组态;

6、画面程序下载并效果演示。


接线说明:

本示例使用的西门子SMARTline v3触摸屏,根据操作手册中的串口引脚说明3#引脚为RS485信号正,8#引脚为RS485信号负。如下图所示:


本示例使用的变频器为台达MS300系列,根据操作手册中的接线说明可使用RJ45网口中的4#、5#引脚作为RS485通信,也可以使用端子编号SG+/SG-;两种接线方式二选一即可,根据实际需要和硬件选择,具体接线如下图所示:


设置变频器参数

根据台达MS300系列变频器操作手册中的详细参数得知,需要使用MODBUS通信可设置以下参数,参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数的详细介绍。



通信参数地址

根据台达MS300系列变频器操作手册中的通讯协议的参数地址定义得知,需要使用MODBUS通信可选择以下参数地址,并且需要换算成MODBUS绝对地址才能正常使用;参考如下图所示。大家可自行翻阅手册各个参数地址的详细介绍。



建立连接并进行画面组态

1、打开WinCC flexible SMART V4软件建立连接选择驱动程序,如上图右侧所示。


2、设置通信参数,需要特别注意的是,所设置的波特率和校验位、数据位、从站地址一定需要与变频器设置一直,反之则无法正常通信。具体设置如下图所示:


3、根据通讯协议的参数地址定义建立相关的变量,如下图所示:


4、组态启停按钮及画面,如下图所示:


5、最后把组态好的画面程序下载到HMI当中;


更多详细内容请扫码观看2023年1月9日直播课回放。

来源:技成培训网,作者:技成-眭相建,未经授权不得转载!



推荐文章

电气人!在提加薪之前,这些能力一定要有

不同电工的基本工资,相差能有多大?

免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库!  

【课堂福利】1120册变频器说明书,打包发送!

电气文字、图形符号大全,你一定需要它~

65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~


点分享
点收藏
点点赞
点在看


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则