非常好用!没有威纶通触摸屏和西门子1200PLC硬件的仿真方法。

[复制链接]
查看422 | 回复0 | 2024-6-7 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
>

在没有触摸屏和PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。

1 通讯示意图

上述中所用到的软件,如表1所示。

表 1 使用软件清单

以上软件如需下载,请长按或扫描下方二维码免费获取下载安装包(触摸屏软件+PLC编程软件+通讯工具下载链接)

软件的安装和基本使用部分省略,这里以一个起保停的控制程序进行演示,演示的步骤如下所示。

1

博图软件中编写起保停的控制程序

在博图软件中,新建设备,并编写起保停的控制程序,如图2所示。

图 2 起保停控制程序

2

启动PLCSIM软件

在博图软件的菜单栏中,点击“启动仿真”,在弹出窗口,依次确认并装载,如图3所示。

图 3 启动仿真

3

打开NetToPLCSIM软件

双击打NetToPLCSIM软件,并添加通信设置,如图4所示

4 添加通信设置

在设置选项中,依次选择IP地址,如图5所示。

5 启动服务器

4

打开威纶通软件,并添加两个按钮和一个指示灯

打开威纶通软件,新建具有以太网功能的HMI,并添加两个按钮和一个指示灯,如图6所示。

6 编辑触摸屏画面

触摸屏与PLC建立通信连接设置,需要注意的是,如果是真实的硬件,这里的IP填写PLC实际的IP地址,如果使用的是NetToPLCSIM仿真,添加硬件网卡的IP地址,所以这里是192.168.20.88,如图7所示。

7 触摸屏通信参数设置

在触摸屏软件中,通过在线模拟,查看触摸屏画面的功能,如图8所示。

8 触摸屏画面

如果显示通信不上,检查一下IP地址,以及在博图中,勾选GET/PUT通信访问,如图9所示。

9 GET/PUT通信访问设 

5

博图在线监控

博图中,监控程序的状态,如图10所示。

图 10 监控博图中的程序

总结



本文介绍了在没有触摸屏和PLC硬件情况下,如何进行仿真测试。这种方式不仅可以用于学习,还可以用作项目的功能测试。如果你有更多有用的技巧,欢迎留言交流。