[电工&电子] 某央企电工技术比武试题,不愧是央企

[复制链接]
查看100 | 回复0 | 2024-6-3 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
>


一、题意要求:

1、设备有三个电磁阀,三个电机。一个电磁阀和一个电机组成一组,共三组分为两用一备。三组设备各有一个远程故障开关。其他按钮若干。

2、启动要求:启动时电磁阀先启动,延时3秒电机启动。停止时电机先停止,延时5S后电磁阀停。

3、控制要求:

(1)有手动和自动功能切换显示,手动时指示灯常亮,自动时指示灯间隔1秒闪烁。显示指示灯1个。

(2)手动时,三组设备可以单独手动启动,满足启停要求。

(3)自动时,按下启动按钮,第一组启动(满足启停要求),延时10秒第二组启动(满足启停要求)。停止时两组设备同时停止(满足启停要求)。当两组设备都启动后,按下一组设备的远程故障开关,对应这组设备停止(满足启停要求),同时备用设备启动(满足启停要求)。远程故障开关取消时,备用设备停止(满足启停要求),对应设备启动(满足启停要求)。

4、使用西门子PLC300/400软件编程并进行仿真试验。



二、编程思路分析:

1、在OB1里编程主程序:

(1)编辑复位程序:PLC上电初始化程序,M区与Q区全部为0.调用FC82.

(2)编辑闪烁程序。

(3)编辑手自动切换程序。调用FC1与FC2

(4)编辑输出指示灯,会使用中间继电器代替法。

2、在FC1编写手动程序调用FC3

3、在FC2编写自动程序调用FC3、FC4、FC5.

4、在FC3中编写阀与电机延时启停程序。

5、程序块结构图如下:


三、程序编程


1、建立项目:2021年维护电工技术比武项目。


创建FC1块,编写手动程序。创建FC2块,编写自动程序。创建FC3块,编写阀与电机延时启停程序。FC4与FC5为或逻辑、与逻辑块。FC82为系统功能块初始化程序。编写FC4与FC5程序。


2、首先编写FC3块程序,阀与电机延时启停。

(1)、编辑接口变量:输入部分与输出部分。




(2)、按下启动按钮,触发阀得电自锁,触发启动命令自锁。定时器得电延时3S后电机运行。


(3)、按下停止按钮,电机复位,触发停止命令自锁。定时器得电后延时5S后阀复位。




3、编辑FC1手动程序,从FC1中调用FC3三次,赋值绝对地址。

A设备延时启停程序



B设备延时启停程序



C设备延时启停程序


4、编辑FC2自动程序,从FC2中调用FC3三次,赋值绝对地址。加入自动连锁启停程序。




5、编写OB1程序


来源:网络,版权归原作者,侵删!

如何花最少的钱从零基础到电工轻松拿证?来看!

2021-10-11

一键自动计算,超全电气计算EXCEL表格!电气计算不求人!

2021-10-10

5000套电气CAD图纸免费领取!

2021-10-09

实例分享 | PID项目详解

2021-10-09

西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理实例

2021-10-08

PLC维修的重点问题

2021-10-08

变电站、开闭所、变电所、配电房、箱变……今天终于搞清楚了!

2021-10-07

PLC编程很难嘛?其实只要有方法,就很容易!

2021-10-07


扫码领资料 

扫描上方二维码
免费领取西门子资料大全

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则