变频器恒压供水模型
如下图所示,K1开关正转启停变频器,用面板设置参数值为PID闭环控制给定值;
AI1端外接电位器作为模拟量反馈信号,用手动方式旋转RP电位器,改变反馈量,可使电机自动增速,自动减速或恒速运行。这样用手动方式模拟PID闭环控制。
在工作过程中发现恒压供水的难点并不在接线上面或者控制方式上,很多电工朋友在做恒压供水控制时,往往存在不知道参数如何设置。
以下基于某品牌变频器恒压供水的参数设置,也可作为通用型参数。当然,不同变频器可能存在参数差异!
变频器参数设置 |
功能代号 | 功能说明 |
F00.11=1 | 端子启停命令 |
F15.00=2 | DI1为正转启停变频器 |
F15.16=0 | 两线式运行方式 |
F04.00=1 | PID闭环控制有效 |
F04.02=0 | AI端模拟量反馈输入 |
F16.01=5 | AI端PID反馈 |
F04.03=45 | 给定量设置为45% |
F04.04=3 | 比例增益P值设置为3 |
F04.05=2 | 积分时间I值设置为2S |
F04.7=0 | 微分时间D设置为0 |
F04.09=0.2 | 采样周期设置为0.2S |
F04.10=5.0 | 偏差极限设置为5%,反馈量与给定量之差 |
注:当反馈值大于给定值时,电机减速,当反馈值小于给定值时,电机增速,当反馈值等于给定值时,电机恒速。关于本案例的参数设置欢迎同行讨论、拍砖!同时本案例的调试视频也将呈现给大家!