[电工&电子] 【制度】DCS GDS SIS 系统机柜间管理制度

[复制链接]
查看52865 | 回复0 | 2024-5-22 08:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCS GDS SIS 是生产装置控制的核心,其运行好坏,直接关系到安全生产和公司的经济效益。为了加强系统机柜间的管理,保证设备与信息的安全,保障机柜间有良好的运行环境和工作环境,确保机柜问设施安全,创造一个良好的生产工作环境,特制定本制度:
1、管理分工由仪表专业负责管理。2、管理职责机相间管理负责人具体负责所管辖机柜间的安全管理、设备管理、电源管理、卫生规格化管理和日程管理。3、机柜间的日常管理3.1机柜间门钥匙由指定的专人保管,不能随意转借。丢失要声明。3.2 机柜间内UPS 输入电源、维修电源必须有各自的独立回路;计算机设备必须有可靠接地,接地电阻不大于相应设备的技术要求。3.3任何人不得随意变更机柜间软硬件设置,确需变更,应制定周密计划,严格履行审批手续后,在确保不影响现有主机和网络系统运行的情况下,由相关岗位人员实施。3.4 严格遵守职业道德,严格遵守保密规则,禁止将有关业务数据备份、技术文档资料、程序源码私自携带出机柜间,如有需要须请示领导同意方可,并做好记录,及时归还。3.5建立健全机柜间出入登记制度。系统管理员在值班过程中,不允许非仪表人员进入机房。若因工作需要必须进入的,应向系统管理员说明情况。3.6经仪表主管领导批准,系统管理员才可以接待外来人员参观。外来人员参观机房,须有仪表专业组指定人员陪同。系统管理员应该拒绝参观人员提出的违反有关规定的要求。3.7所有进入机柜间的人员不得带入与工作无关的物品,不得进入与本人无关的操作间,不得在机房内吸烟、吃食品。3.8机柜间工作人员不得喧哗,不准在机柜间玩游戏,不准使用电耗物品。3.9要对业务数据进行备份,并确保备份成功。4、机柜间特定管理制度4.1 定期对机柜间的防火、防水、防盗、防雷击、防鼠、接地等相关设施进行检查、维护、并记录备案。4.2建立机柜间巡检记录本,每天安排专职值班人员到机柜间巡检两次,检查系统控制器状态和 UPS等设备的运行情况(包括:温度、湿度、卫生规格化)并在巡检记录本做好记录。4.3制定机柜间供电系统设备维护计划,并按计划进行检修、维护,保障不间断电力供应。4.4建立机柜间档案,包括机柜间的结构图、供配电线路图、综合布线图、网络拓扑图、设备设施的分布和变动情况记录等。4.5认真填写好设备运行记录和电子交接班记录,如果有异常情况发生,一定要将情况及最终的解决方案记录下来,以便日后查阅。4.6保持机柜间的清洁,确保机柜间的门窗封闭,操作人员进入机柜间后应及时将门关上。4.7每周要对机柜间的设备及环境进行一次全面的卫生打扫。4.8 机柜间的消防安全设施,安全员必须定期检查,过期必须及时更换。4.9 发现不安全因素现象及隐患应及时汇报和积极采取相应措施进行整改。本制度由仪表专业负责解释。本制度自公布之日起开始实施。

免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则