【1】写在前面

    北京亚控科技作为国产的主流组态软件,作为小型项目单机项目可以选用kingview(组态王),对于具备信息化项目或者要求更高的一般都选择kingscada软件。kingscada软件写入数据库也可以参考组态王写入数据库的方式。(如何建立ODBC数据源和如何建立数据库的表格,可以参考下面的文章链接)

组态王如何利用ODBC将数据插入MSSQL实践

【2】具体实践过程

   首先建立一个表格模版:table100





然后建立一个记录体bind100



说明:bind100要在脚本中使用,table100不必再脚本中出现。

最开始脚本写成:/*int*/ SQLInsert(\\local\DeviceID,"table100", "bind100");运行后,显示错误



最后改成:

最开始脚本写成:/*int*/ SQLInsert(\\local\DeviceID,"tt1", "bind100");

测试正常,其中tt1为数据表格



数据库建立的脚本。





测试不同脚本写入的数据时间点

我们建立一下“条件事件脚本”



进入



当我们选择存时,

就可以按照实际想要的时间点记录数据





后记,时间组合脚本:

\\local\time1=\\local\$Date+" "+\\local\$Time;