设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控综合知识交流
›
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
›
高低压成套系统现场监造
返回列表
发新帖
高低压成套系统现场监造
[复制链接]
62247
|
0
|
2024-3-31 11:13:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
高低压开关柜作为电气系统的主要设备,成套出厂前一般需要现场监造,防止箱柜到现场后,因生产的疏忽和错误,影响调试和运行。
因项目需求,前往成套厂查看了成套的高低压柜和配电箱。
一、高压开关柜
电气图如下:
1.1 进线柜主要包含了手车式真空断路器,高压电流互感器,操作显示等。
因为没有设置直流屏,我们采用AC220V来作为操作电源。UPS放置在PT柜下端:
1.2 PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。
1.3 高压出线柜:
高压出线柜:用来分配和输送电能的,一般带的变压器或是高压用电设备 (电动机)及高压补偿设备。出线柜一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。
1.4 高压柜操作的基本要求
二、低压开关柜
低压开关柜,主要包含了低压总进线柜,无功补偿柜,馈线柜等。
低压总进线柜,因为电流大,我们采用的框架式智能断路器
后面铜排考虑安全距离:GB50054-2018《低压配电装置用铜导电材料》:
若低压铜排的电流密度为200A/mm²或以下,则横向距离不得小于100mm;
若低压铜排的电流密度为200A/mm²以上,则横向距离不得小于150mm。
按照要求配置了防雷浪涌保护器
温湿度控制器
无功补偿柜
固定分隔式开关柜
二级配电柜
消防控制柜
三、整体监造情况
3.1 较好的部分
1)设备布局合理
2)走线规范,接线牢固,考虑了用户侧的接线方便和固定电缆。
3)标牌质量好
4)结构可靠,结实,用材很扎实,考虑了后期检修的方便和安全。
5)生产标注流程化
6)铭牌标准
3.2 需要改进的地方
1)端子排没有加标记座和隔离板
2)柜内清扫不彻底,还留有扎带、金属屑
3)柜门保护不当,喷漆损坏
4)部分设备未加标牌
5)未贴设计代号
6)配电箱内未张贴图纸
如:
看图说话--非标设备电控箱设计
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
工控老王
回复楼主
返回列表
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』