供水泵泵后面阀门选择的探讨

[复制链接]
发表于 2024-3-31 11:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在供水行业,我们常常采用水泵将低处的水泵送到高处,泵送压力必须大于高差压力或者外界压力,当我们水泵停止时,高处(高压)的水会倒流,造成水泵收到冲击,点击或许反转,造成设备损坏,我们通俗的说这是水锤。

    为了防止这种情况的发生,我们考虑采用多功能水泵控制阀或者电动阀来防止水锤。

   在成本少的情况下我们基本只用了水力控制阀和手动阀组合,经过验证水力控制阀确实可以减少水锤,但是阀门长期使用会损坏阀门,为此一般配套电动阀使用,当水泵停止时,我们首先关闭电动阀,然后在停止水泵,如果电动阀坏的情况下,水力控制阀才启到保护作用。我们将水力控制阀作为备用保护。

   



从结构来看,水力控制阀是无须外加电力来实现的。通过阀门前后的压力驱动阀门的开关。

具体原理:

     当阀门从进口端给水时,水通过微型过滤器、针阀、单向阀进入主阀控制室,再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度,即主阀控制室的排水速度大于进水速度,因此控制室压力降低,作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。当管道停止供水时,若下游水开始回流,一部分回流水经球阀进入主控制室,由于单向阀作用,回流水不能从主控制室流出,引起主控制室逐渐升压,缓缓关闭主阀本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,开启及缓闭平稳。



===以上文字摘自[http://www.yitai-valve.com/slkzf/3.html]

  与我司总工进行了交流: