设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『高级语言/组态软件/触摸屏』
›
以太网通信:组态王和三菱Q系列PLC
返回列表
发新帖
以太网通信:组态王和三菱Q系列PLC
[复制链接]
70903
|
0
|
2024-3-29 11:05:43
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一起学习plc技术
一:电脑组态王这边的设置:
在设备中点击com1,然后点击新建
选择三菱Q_SERIAL_ETHERNET_ASCII或Q_SERIAL_ETHERNET_BINARY(ASCII或二进制
下一步输入名称,采用默认名称
下一步,选择COM口,1或者2
下一步,填入IP地址,如
192.168.3.39:4000:9000:3:0,其中192.168.3.39为PLC的IP号,:4000为PLC的端口号,:9000为电脑端口号,随便填大的数值,:3为通信超时时间,:0为PLC那边选择的通信协议,UDP协议选择0,TCP协议选择1.
然后继续点击下一步直到完成。
最后打开电脑IP设置画面,输入IP地址。
二,PLC这边的设置
点击PLC参数,打开内置以太网端口设置,输入IP地址,子网掩码类型,默认路由器IP地址,同时选择是二进制通信还是ASCII通信,同时勾选“允许run中写入(FTP与MC协议)”
点击打开设置
P地址/端口输入格式选择16进制
然后选择UDP或TCP协议,打开方式选择MC协议,本机端口号填入合适的值。这样设置完成。
去学PLC技术
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
组态王
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』