设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控综合知识交流
›
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
›
电路图是应聘电工的必考项目,看懂配电控制电路图工资50 ...
返回列表
发新帖
电路图是应聘电工的必考项目,看懂配电控制电路图工资50...
[复制链接]
23608
|
0
|
2024-3-15 10:03:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
电工电气学习
在我们去应聘工作的时候很多电工主管都会在现场出考试题。考试题中每次都会考到电路图,所以懂电路图就是我们电工师傅的必备功课,今天我们就结合配电柜一起来学习电路图。
配电柜主电路图
主电路电气图中NXM1L-63C32/100mA/4P是断路器主开关。NXM1L-63C32/100mA/4P举例说明如下:
1、NXM1L是断路器开关品牌型号。
2、63是漏电开关的壳架等级额定电流。
3、C磁脱扣等级(脱扣可以理解为跳闸)磁脱扣主要用于短路保护,瞬间短路大电流跳闸分为C型和D型,c型脱扣电流是额定电流的5-10倍,D型是额定电流的10-15倍动作瞬间跳闸。C型主要用于常规负载、家庭照明配线等。D型主要用于感性负载,具有启动电流的负载,比如电动机等。32是漏电开关额定电流为32A,照明保护用。负载电流不能超过32A ,32A是相对安全值。
4、100mA是漏电开关的漏电动作电流。
5、4P是漏电开关的极数为4极。通俗讲4个接线口,接三相四线制,黄、绿、红、兰。
照明柜电路图
NXM1L-63C32/100mA/4P断路器
各分支电路电路图中NXB-63C16/1P/、NXB-63C20/30ma/2PN、BV-3×2.5SC分别对应的是断路器和线径。NXB-63C16/1P/、NXB-63C20/30ma/2PN、BV-3×2.5SC举例说明分别如下:
1、NXB是断路器开关品牌型号。
2、63是漏电开关的壳架等级额定电流。
3、CC磁脱扣等级(脱扣可以理解为跳闸)磁脱扣主要用于短路保护。16是漏电开关额定电流为16A,照明保护用。负载电流不能超过16A ,16A是相对安全值。
4、1P是漏电开关的极数为单极。
NXB-63C20/30ma/2PN的说明不再进行说明:具体参考上面主电路。
BV-3×2.5SC说明:BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线,3×2.5是直径为2.5mm2线有3根。SC是钢管穿线。
NXB-63C16/1P
配电柜内主电路和控制电路。
看电路图正常是从左到右看,先看主回路,然后看控制回路,但是下面的电路图。主回路和控制回路画反了,但是不耽误学习。
主回路输入AC380V三相电 经过过断路器QF,经过KB0交流接触KM主触点,热继电器FR主触点到电机。
控制回路 L1过熔断器FU并出来2根线,1根线过旋转按钮SA常开触点,过停止按钮SS1,过启动按钮SF1,过交流接触器线圈,过热继电器线圈FR1到零线。SF1启动按钮启动按钮按下交流接触器KBO吸合运行指示灯量。另1根线过旋转按钮SA常闭触点接入远程控制器,远程控制器控制得电KBO吸合运行指示灯量。
主电路和控制电路
学会看懂电路图,在应聘工作中会更加突出。对任何技能的都付出都会得到应有回报,懂电路图应该是我们做电工工作的标配。懂原理,重实践,我们的技术才能够突飞猛进。祝找工作的师傅都能找到好工作,5000元只是我们的起点,月入上万才是我们的目标。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
阿蚊在线
回复楼主
返回列表
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』