昆仑通态的97个经典问题及解决方案(二)

[复制链接]
查看19291 | 回复0 | 2024-3-14 14:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式


通讯问题

44. 设备管理器中驱动很少

(1)组态软件安装时是否选择“所有驱动安装”,如果没有选择,则需重新安装驱动;

(2)如果在组态软件的设备窗口没有找到支持的驱动,查询该设备是否支持标准Modbus协议,若支持可以使用MCGS中通用设备下的的标准Modbus驱动即可;

(3)联系所属区域代理商,定制驱动。

45. 通用串口父设备,能加多少子设备

软件本身是没有限制的,主要是受系统的限制,对Windows来说,一般是255个串口;对于TPC来说,取决于硬件接口的数量。

46. 设备调试有数据工程画面无数据

(1)对于新建的工程: A 查看数据对象属性设置中是否设置了最大值、最小值范围; B 如果通过A检查没问题可能是驱动的问题,与客服联系;

(2)原来在设备调试中有数据显示,工程画面中也有数据显示,但因为做了什么改动以后没有数据显示,让客户重新添加驱动,使用计数检查后,再重新测试。

47. PLC和模块能否挂接在一个串口下

原则来说,只要串口通讯设置相同就可以,但是MCGS不推荐这样使用,因为设备协议内部可能存在潜在冲突,例如对PLC的某个寄存器的写操作的指令,有可能被误认为是对模块的某个操作,进而导致设备访问冲突。

48. 如何查看设备的通讯状态

在MCGS所有的非板卡类的设备(部分定制设备除外)中,第一个通道是通讯通道。就是说,在进入运行环境后,设备驱动程序开始工作后,此通道内返回的是设备的通讯状态,例如0表示设备通讯正常,非0表示不正常。注意:在上位机运行时,不要打开设备调试查看设备状态,会导致通讯不正常。

49. 通讯状态为-8表示什么意思

请检查添加的通道地址是否有超限情况,这时有问题的通道显示数值为-5。



50. 运行工程提示串口初始化失败

(1)检查TPC上是否有其他软件已经打开串口,导致串口被占用,如果有,则先关闭其他占用串口软件;

(2)通用串口父设备中设置了不存在的串口号。

51. TPC的COM2口与设备通讯不上

(1)检查硬件接线;

(2)检查通用串口父设备参数设置是否与设备通讯参数一致;

(3)下载工程时通用串口父设备的串口号是否设置为COM2,若不是,需要改正。

52. 数据能读不能写

(1)添加通道时是否把该通道的属性设置为“只读”属性,若是,则不能对该通道进行写命令;

(2)检查PLC程序,是否在PLC程序中有对该通道地址进行其他的操作;

(3)如果还不能解决,请致电客服。

53. TPC是否支持OPC通讯

不支持,通网版支持OPC通讯。

54. 200PLC:PLC同TPC7062K通讯接线

(1)TPC RS485接口的7正8负与PLC串口3正8负连接,接线图如下:

TPC PLC

55. 200PLC:PLC同PC机的通讯接线

(1)标准串口型号的西门子PC/PPI电缆。

(2)采用RS232/485转换器连接,RS485的A正B负与PLC串口3正8负连接。

56. 200PLC:TPC和PLC通讯不上

(1)计算机模拟运行能不能和200通讯,先用编程软件测试,看200能否通讯,检查通用串口父设备的参数设置和子设备的设置,参数是否正确,在设备窗口做设备调试,查看通讯状态是否为0;

(2)和计算机通讯成功后,再测能否和TPC通讯,检查硬件连线是否正确。

57. 200PLC:用标准PPI电缆不能通讯

PPI电缆是否包含8个拨码开关,如是,需要把第5个拨码拨至freeport项才可正常通讯。

58. 200PLC:通讯状态跳变是什么原因

(1)通讯延时设置是否过短,设置合适的延时时间;

(2)现场是否存在干扰,可采取使用屏蔽线并接地处理;

(3)参看PLC“SMW22”,看PLC运行程序是否过大。

59. 200PLC:如何连接PLC中的VW10

寄存器类型:V寄存器;寄存器地址:10;数据类型:16位无符号二进制数。

说明:VW数据类型为word型,故要选择16位数据。

60. 200PLC和TPC能否实现多主多从

(1)西门子200PLC不支持多主结构;

(2)MCGS可支持一个主站连接多个200 PLC,保证所有PLC的通讯参数设置一致,并且要区分每个PLC的地址。

注:如果一个主站连接多个200PLC,有可能导致通讯速度慢或通讯不稳定的现象,故一般不建议这么使用。

61. 200PLC:是否支持自由口通讯

西门子200的自由口通讯是指可以自由编写自己的通讯协议,如果您需要跟MCGS进行通讯,则需要联系我们根据您的协议定制驱动程序。

现有通讯方式为:设定200自由口通讯方式为Modbus协议,则直接使用MCGS中的Modbus驱动即可通讯。

62. 三菱PLC:编程口同TPC7062K接线

TPC PLC

63. 三菱PLC:编程口通讯如何选驱动

三菱PLC编程口即422通讯,选用三菱FX系列编程口驱动;232BD选用三菱FX系列编程口驱动;485BD选用三菱FX系列串口驱动。

64. 三菱PLC: 编程口参数设置

通讯参数应该设置为:串口号与设备所连接的串口号一致,波特率为9600,数据位7位,停止位1位,校验方式为偶校验。

65. 欧姆龙PLC: PLC同TPC7062K接线



TPC PLC

66. 欧姆龙PLC支持什么通讯协议

(1)HOSTLlNK协议

一般的欧姆龙PLC都支持HOSTLINK协议,0支持IR、LR、HR、AR、TC、PV、DM寄存器类型,支持4位地址,无法读取大于9999地址的寄存器区,使用时,可将寄存器高地址区内容移到低地址区进行读写操作;

(2)FINS协议

FINS协议为欧姆龙公司新开发的串口驱动协议,支持CIO、WR、DM、HR、AR、TK、TS、CS、TIM、CNT、IR、DR寄存器类型。

67. 欧姆龙PLC:父设备参数设置

(1)通用串口父设备通讯参数设置应与PLC串口的通讯参数设置相对应,PLC默认标准参数设置为:9600, 7, 2, E(偶校验);

(2)用户可根据需要进行设置,建议在通讯速度要求较高时设置为38400,7,2,E进行通讯。

68. 欧姆龙PLC:地址如何设置

设备地址设置要与PLC中实际的地址设置相对应,寄存器地址要与PLC里的单元号一致。

69. 300PLC: PLC同PC机的通讯方式

(1)根据Profibus总线协议通过西门子通讯卡(CP5611)进行通讯;

(2)通过300自带的MPI电缆进行通讯。

70. 300PLC:TCP通讯,需添加什么驱动

可以通过以太网通讯,设备窗口添加通用TCP/IP父设备,或添加CP443-1以太网模块设备均可。(注:西门子300和400的子设备驱动可以通用)。

71. 300PLC:能否直接读取AIAO数据

不能直接读取,可以转到DB块里再进行数据读取。

72. 300PLC同TPC7062K的通讯接线

(1)西门子原装适配器;

(2)深圳联诚MPI电缆,型号:UniMAT;

(3)其他品牌的电缆不保证能够通讯成功。

73. 300PLC:适配器连接TPC端线序

线序:2-3对调、4-6对调、7-8对调、5直连。但是不能保证最大的通讯距离是50m。

74. 300PLC:通讯状态始终为-1

出现这种情况一般是在通道连接中增加了PLC中不存在的通道。例如连接I区、Q区、M区的通道溢出了PLC的范围,连接V区不存在的DB块或者是连接了DB块中没有定义的地址。

75. 300PLC与TPC连接,如何添加设备

使用嵌入版连接西门子300PLC,与通用版不同的是,需要选择通用串口父设备挂接西门子300/400MPI子设备;需要注意的是在父设备中通讯波特率需要和PC适配器保持一致,校验选择一定要选择奇校验。

76. Modbus:支持哪些通讯方式

标准ModbusRTU、ModbusASCII是串口方式,ModbusTCP是以太网方式。

77. Modbus:地址如何对应

MCGS Modbus驱动中的寄存器地址需要从1开始设置,与实际设备中的地址有差1的偏移处理,即如果需要采集实际设备中的地址0,在添加通道时,需要将寄存器地址设置为1;如果需要采集实际设备中的地址5,在添加通道时,需要将寄存器地址设置为6,以此类推。



触摸屏硬件问题

78. 128M TPC主要特性是什么

(1)CE平台升级

采用WINCE 5.0操作系统,用户操作方法和习惯与之前采用CE 4.2系统一致;

(2)硬件存储设备升级

产品的总存储数据容量从现有的64M升级到128M。

79. USB主口和从口的区别

主口是用来识别1.1以上的外接USB设备(例如U盘,硬盘,鼠标,键盘,打印机等),不能用来下载工程;从口只能用来下载工程,不能识别外接USB设备。

80. TPC7062K的串口引脚定义

COM1:2 (RS232 RXD);3 (RS232 TXD); 5(GND)。

COM2:7(RS485+);(8 RS485-)

81. 启动工程/不启动工程按钮含义

(1)启动工程

点击启动属性对话框中的启动工程按钮,即可启动MCGS嵌入版运行环境,并启动下载到TPC中的工程,这种启动工程方式与不进入启动属性窗口直接进入MCGS嵌入版运行环境一样;

(2)不启动工程

点击启动属性对话框中的不启动工程按钮,只启动MCGS嵌入版运行环境,而不启动TPC中的工程。

82. 如何用触摸形式操作右键

长时间点击TPC,即可实现右键操作。

83. 如何对TPC进行触摸校准

(1)进入TPC CE操作系统,双击桌面“触摸屏校准”图标进行校准;

(2)TPC上电,点击启动进度条,进入启动属性窗口,不要进行任何操作,30秒后系统自动进入触摸屏校准程序;

(3)进入TPC CE操作系统桌面,选择“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,进入“TPC系统设置”窗口,选择“触摸屏”选项页,点击触摸屏校准按钮即可。

84. 如何查看TPC的IP地址

TPC上电,点击进度条打开启动属性对话框,在系统信息中可以查看IP地址,还可查看产品配置、产品编号、软件版本。

85. 如何更改TPC的IP地址

进入TPC CE操作系统桌面,点击“开始-设置-网络和拨号连接”,双击“新建连接”,然后选择下一步,点击“TCP/IP设置”按钮,进入IP设置界面即可对TPC的IP进行设置。

86. 如何设置TPC背光灯时间

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页,即可对背光灯进行设置。

87. 如何设置蜂鸣器启动和关闭

进入TPC CE操作系统,点击“开始—设置—控制面板—TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“蜂鸣器”设置项,即可对蜂鸣器进行相关设置。

88. 如何更新TPC启动画面

工程下载,通讯测试成功后,点击“高级操作”,在高级操作对话框中,对应文件选择需要更换的启动画面,然后点击“更换启动画面”按钮即可。

注:启动画面设为与TPC相同的分辨率,其颜色必须设为256色。

89. 如何查看TPC磁盘剩余空间 ?

进入TPC CE操作系统,双击进入“我的电脑”,触摸长按“Harddisk”文件夹,通过右键菜单打开属性框,然后点击“剩余”项,可查看磁盘剩余空间。

90. 如何在TPC中实现屏保

进入TPC CE操作系统,点击“开始-设置-控制面板-TPC系统设置”,在TPC系统设置窗口点击“背关灯”选项页勾选使用自动关闭背光灯功能,”持续空闲”中选择相应的时间即可。

91. 如何上传TPC中的工程

要实现将TPC中的工程上传至PC机,必须使用装有嵌入版6.8(01.0001)及以上版本的运行环境的TPC产品。

(1)首先在下载工程时“下载配置”中必须勾选“支持工程上传”功能。

(2)工程上传

A打开MCGS组态软件,在菜单栏选择“文件-上传工程”,进入上传工程窗口;

B选项设置跟下载工程时类似,如果通过网络方式上传,连接方式选择“TCP/IP网络”,在目标地址处输入目标TPC的IP,如果是通过USB口上传,则将连接方式改为“USB通讯”,工程另存处用来设置工程上传到PC机的路径及文件名;

C以上设置完成后,点击“开始上传”,当进度条满时,上传完成。

92. 运行环境启动后白屏的原因

(1)封面窗口和启动画面窗口设置为同一个导致;

(2)调用了白色的启动画面窗口。

93. 如何看PC机与TPC网络连接状态

用网络对调线将PC机和TPC连接,点击PC机“开始—运行”,在运行栏内输入CMD回车,然后在DOS界面中输入ping IP地址回车,通过此命令可查看网络连接状态,如果LOST=0%说明网络连接正常,如果LOST非0说明数据包有丢失,或网络连接断开。

94. 如何进入TPC操作系统

TPC上电,出现进度条时点击进度条,在启动属性窗口中点击“进入操作系统“按钮,即可进入TPC CE操作系统。

95. 如何查看TPC中运行环境的版本号

TPC上电,点击启动进度条,进入启动属性窗口,点击不启动工程,在不启动工程界面会显示出运行环境的版本号。

96. 实现同型号TPC间的工程移植

(1)进入TPC CE操作系统,拷贝“我的电脑”里Project(文件夹)、mcgsCE.exe(执行文件)、 backup(文件夹)3个文件到U盘中。

Project(文件夹)、mcgsCE.exe(执行文件)路径:我的电脑harddiskmcgsbin

backup(文件夹)路径:我的电脑harddisk;

(2)将U盘插到要移植的同型号TPC上,将U盘中的3个文件拷贝到相应的路径下;

(3)重启触摸屏即可。

97. 如何对TPC串口进行测试

TPC串口通讯方式:RS232,RS485

以RS232串口通讯方式说明为例:

(1)串口对调线连接PC机串口和TPC串口;

(2)在PC机上运行Comm.exe,并进行通讯参数设置;

(3)进入TPC的CE操作系统,双击“我的电脑”,进入HardDisk文件夹,双击CommThread_V2.2.exe(如没有此文件,可在公司网站→下载中心→常用工具页,下载“TPC_串口测试工具”并拷入TPC对应目录下),将通讯参数设置为与PC机相同;

(4)在Comm和CommThread窗口分别选择“打开串口”,并分别进行单次数据发送和连续2000次发送,查看接受区接收数据是否正确,有无丢失数据和乱码现象;

(5)进行以上操作后,如果发送接收数据都正常,表明TPC串口通信正常。

注:进行串口测试时,要保证PC机和TPC串口没有被占用。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则