时常有新手电工在后台咨询小编,
我不会识图,对电工作业有什么影响?
小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!
为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要。拿电气成套行业为例,一般有一次安装、二次接线、成套报价、售后维修、电气设计等岗位,基本所有岗位都需要有识图基础,就是需要你能看懂图纸,按图操作。哪怕是二次接线,有些地区也是看原理图接线!
总结为一句话:只有掌握了识图技巧及如何识图?才能往更高层次的方向发展,如电气设计。
很多人会说,我只想做“物业电工,那以上当没说,如果想提升自己,我们一起来看看该如何学识图?
详解自锁电路
1自锁电路
自锁电路应用非常广泛,也是个基础电路,今天我们来看一下完整的接线。
自锁电路图
圆圈里的标注是接线要点,启动按钮并联接触器的辅助常开点。实物电路分为2部分,主电路和控制回路,我们来看一下实物接线。
主电路
主电路部分相对来说很好理解,电源从断路器出来以后经过熔断器进接触器,加一个热过载继电器是为了实现过载保护。热过载继电器的出线直接连三相异步电机。
控制回路
从三相电源分出两条火线接入控制回路,如果是三相四线供电零线不用加熔断器。所以控制回路可以是220伏的也可以是380伏的。如上图所示是自锁电路的二次实物接线图。热过载继电器的95、96两点为常闭点,当电机出现过载时热继跳闸,保护电机不被烧坏。蓝色为启动按钮,按下启动按钮接触器吸合电机运行,接触器的辅助常开点13/14闭合,松开启动按钮接触器通过自身的辅助常开点持续吸合自保持。