PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 45392|回复: 0

PLC编程很难吗?一般工程师都不愿意分享的PLC编程技巧!

[复制链接]
发表于 2024-3-9 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

工控教练帮助你提高PLC技术,让PLC学习变得更简单!

PLC已经是我们工控人每天都要接触的设备,如何快速编写自己想要的程序?

很多人都曾表示,PLC编程很难!其实,是你没找到好的方法去把编程项目分析、分解,今天就以一个我们给客户开发的案例,带大家熟悉一下这个将项目给分解方法。

根据下面的废水处理项目,设计一个工艺明细要求以及IO确认表,具体如下:



一:客户工艺要求

1;水位信号采用:水位控制器



2;过滤器反冲洗

污水泵运行时间10-60分钟(可调)后停止,开启一个反吹空气电子阀用手动调节阀与三通过分三路反吹,并打开两个一寸的气动排污管道阀门,关闭一个一寸的气动净水出水管道阀门。

3;排污阀

设备通电后30分钟启动气缸,延长时间约30秒可设置。计时到了后,关闭气缸。后每个隔1-4小时(可设置)再开一次。单独时,手动启动沉渣门气缸。

4;压滤器反冲洗

隔膜泵开启后依据(时间和压力两种选择模式)

1):时间1-10小时(可调)后停止,开启一个正吹空气电子阀用手动调节阀与三通分二路正吹(时间和次数可调),并确保排渣气动排污管道阀门始终关闭,正吹完成后关闭正吹空气电子阀,启动反吹空气电子阀用手动调节阀与三通分二路正吹(时间和次数可调并与正吹次数锁定),并确保排渣气动排污管道阀门始终关闭,完成以上设置后,打开排渣气动排污管道阀门并开始反吹,时间可设定(3-10分钟)后,关闭排渣气动排污管道阀门,此排渣气动排污管道阀门只有在此程序中才能打开,其他时候,一律关闭。

2):在选择压力时,也按此反冲洗流程进行。





二、PLC输入、输出对应格式





三、与客户确认事项

1、水位信号哪些是常开点,哪些是常闭点。

2、说明里3和7的反冲洗是否为同一装置(共两组反冲洗装置,流程与设置也不一致)

3、说明7里正反冲洗两路设置是一个阀设置两组时间还是两个阀各设两组时间。

4、是否需要管道恒压控制,也就是说是否需要PID控制。

5、是否需要外部按钮,启动、停止、急停、手自等按钮。(外部只要,电流,电压,电源,报警,启动,急停)

6、是否需要外部指示灯,红绿塔灯以及蜂鸣器和一些状态指示灯等。(开机指示,停机指示灯)



7、模拟量是否还有其他的,推荐使用4-20ma检测。

8、PLC推荐用西门子SMART的SR或ST系列,有20、40、60点,40点应该就够了,支持扩展。

9、模拟量模块可以使用AM03,2AI1AQ,如果考虑备用可以使用AM06,4AI2AQ。

10、触摸屏可以使用西门子SMART1000IE,十寸屏,与西门子以太网通讯。

11、PLC自带485通讯接口,标准的PPI协议,可更改成MODBUS协议。

12、是否还有其他的补充,最好能提供以前的案例,我可以参考画面风格等。

四、客户下单后,我们完成了程序的编写,并且修改直到客户满意为止。

五、专业的事情交给专业的人,如果你需要编程可以直接与我们联系(微信1196862526),只要按照案例中的方法,排列出相关资料及要求,可以节省许多宝贵的时间。

分享朋友圈一起长见识




学习更多工控视频,点击下方“阅读原文”

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-10 03:47 , Processed in 0.048955 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表