功能描述:
1. 电动阀远程时,可以通过PLC控制系统实现远程打开,关闭,暂停功能。
2. 在打开过程中,当阀门开到位限位开关动作时,阀门立刻停止开启动作。在关闭过程中,当阀门关到位限位开关动作时,阀门立刻停止关闭动作。在阀门开启或关闭过程中,当发出暂停脉冲信号后,阀门立刻停止动作。
3.当阀门在开启或者关闭时,动作时间到达设定时间,阀门应立刻停止,这种情况主要用于阀门限位开关坏了,无法反馈信号。
4. 阀门在开启过程中,当人工暂停后,要记录阀门的已动作的时间,防止下次动作时间保护失效。
5. 阀门可以实现人工复位保护信号。首次开启的时候,调整好阀门的限位开关,让阀门初始位置在关到位或者开到位,使得阀门动作时间为0秒。
6. 这里的电动阀是指开关型阀门,对于调节型或带阀位反馈的需要做其他的变通。
7.时间保护是一个粗狂的保护,所以需要多次测试,得到一个合理的时间,对于开保护效果较好,对于关保护要确保能关严实,所以很多时候,这种一般在市政水处理要求不严格的时候使用。
功能设计:
1.建立功能的输入输出管脚定义。如图:
2. 设计功能的程序
功能调要及仿真
在OB1主程序调用功能,功能的地址采用MV-SIM数据块地址。
数据块MV_SIM
仿真测试
打开仿真工具PLC-SIM:
编译下载后,测试:
将remote设置为1:
2. 关闭阀门
阀门动作计时,时间到后,如果关到位限位未动作,则阀门关时间保护工作。