威纶通触摸屏如何实现一机多屏通信?

[复制链接]
查看17870 | 回复0 | 2024-1-26 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!



在实际应用中,设备现场很大要,如果现场只有一个触摸屏控制时,操作起来就不是很方便了,如果要实现多个地方控制一台设备时,就要用到一机多屏。



所谓一机多屏是指:一个控制设备(PLC)连接多个触摸屏,所有的触摸屏都可以实现操作和显示。

实现一机多屏的方法有两种:

一、通过串行通信接口实现连接多个触摸屏的功能,连接如图1-1所示。



图1-1

我们以西门子S7-200SMART与威纶通MT8071ip触摸屏通过串口实现一机多屏设置。查阅MT8071ip的通信口针脚如图1-2所示。采用COM2(RS485-2W)与PLC通信,PLC的3号对HMI的2号,PLC的8号对HMI的1号。再采用COM1(RS232)与从屏通信实现分屏,主屏HMI 1的6号对从屏HMI 2的9号,主屏的9号对从屏的6号。



图1-2

连接好外部接线后,开始建立HMI文件,首先建立主屏文件,系统参数中设备清单如图1-3所示。



图1-3

因主屏HMI1的COM2与PLC通信,所以应设置“本机PLC”详细通信参数,此处设置为SimensS7-200 SMART PPI如图1-4所示。



图1-4

. 因主屏HMI 1的 COM 1用来接收来自从屏的命令,所以必须建立 “Master-Slave Server” 类型的设备,用来设定 COM1的属性,如图1-5所示。由图可以发现 COM1的通讯参数为 “9600,E,8,1” ,并使用 RS-232 接口。此项参数并不限定需与 PLC 的通讯参数相同,但限制数据位必须为 8。另外,尽可能设定为较快的通讯速度,这样从屏可以较快的读取到 PLC 的数据。



图1-5

主屏创建好后另存一份,作为从屏文件,只需要将系统参数的设备清单改为图1-6所示。



图1-6

因为从屏HMI 2所读取的 PLC 连接在主屏上,所以从屏将 PLC 视为远程 PLC ,因此在设备清单中需存在“*远程 PLC 1 “,此时所连接的 PLC 为SimensS7-200 SMART PPI。

    在设备清单中建立一个新的设备,”PLC 类型”请选择 “SimensS7-200 SMART PPI”, “PLC 预设站号” 需与 PLC 所使用的站号相同,如图1-7所示。



图1-7

2.设定正确的通讯参数。此时从屏的 COM 1 是与触摸屏 1 的 COM 1相互连接,并不是与 PLC 直接连接,因此必须忽略 PLC 的通讯参数,而应让触摸屏 2 的 COM 1 与触摸屏 1 的 COM 1所使用的接口与通讯参数相同。因为触摸屏 1 的 COM 1使用 RS-232 接口,通讯参数为 “9600,E,8,1”,所以触摸屏 2 的 COM 1 也需依此参数设定,参考图1-8所示。



图1-8

3.因为触摸屏 2 视 PLC 为远程 PLC ,所以需选择 “所在位置” 为 “远程”。并选择使用 “串行端口” 的方式连接远程触摸屏(即触摸屏 1 ),如图1-9所示。



图1-9

主屏和从屏的系统参数设置好后,创建一个位状态切换开关和一个位状态指示灯,如图1-10所示。分别将文件下载到触摸屏进行测试。



图1-10

二、通过以太网接口实现连接多个触摸屏的功能,主屏和从屏都是通过交换机连接在一起。



因主屏与PLC连接方式和串口分屏类似,只是不再需要添加“Master-Slave Server”参数设置如图2-1所示。



图2-1

因从屏通过以太网与主屏相连,参数设置中设备清单如图2-2所示。



图2-2

将PLC所在位置改为远端,点击“设置”选择以太网设置好主屏的IP地址和端口号,如图2-3所示。



图2-3

至此触摸屏的分屏介绍完了,希望能够帮助小伙伴们解决一机多屏的困扰,如果小伙伴们在试验的过程中碰到通信不上,或者没有看懂的地方,可以联系我们的客服美女,客服会第一时间安排老师给您亲自指导。

小编推荐HOT


这6000份资料在手,薪资岂止翻番!



日本的机械化全自动盒饭生产线,全厂一个人影都没有



我们需要更多的技师,而不是博士!



一起去追梦—工控帮合伙人招募


作为工控人,如何让自己成为抢手人才?



工控帮暑期师资训练营走进比亚迪汽车工厂



End


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则