一台威纶通触摸屏与多台三菱PLC通讯案例,深度分析

[复制链接]
查看40165 | 回复0 | 2024-1-26 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“ 技成培训 ”,选择“置顶公众号”

16万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频

在实际项目应用中,经常需要使用一台触摸屏对多台设备进行监控操作。这就是常说的一屏多机。它的原理其实非常简单,现在就通过一个案例,来演示如何实现威纶通的一屏多机。

以一台威纶通触摸屏TK6100i分别通讯一台FX3U和一台FX3G为例,来演示这个过程,如图所示:



威纶通触摸屏TK6100i本体带有两个通讯接头,一公一母,气针脚分布如下:





由上图可以看出,其公头只有232接口,而三菱串口方式为422,要选择485 4W方式,所以只能使用母头。母头COM1通讯端口支持485通讯方式两线制和四线制,即2W和4W,还有COM3的两线制。

3U的PLC,采用485BD作为连接对象,,通讯方式可选择两线制或4线制,3G的PLC为编程口通讯,只能选择4线制,本屏的母接头只有一个4线制通讯方式,故3G的PLC选择为COM1通讯端口4线制,3U的PLC为COM3通讯端口2线制。

触摸屏设置:

新建文件,选择好触摸屏型号,添加1号PLC,FX3G。PLC设置如下:



点击确定后再点击新增,此时选择FX2332/485BD,设置如下:



设置完成后的设备如下:



PLC方面的设置:

3G的PLC,由于是编程口,不用设置

3U的PLC,采用485BD,故需要对通讯参数进行设置

打开三菱编程软件,新建3U PLC文件,打开参数设置,设置如下:



分别编写PLC的程序,用一个按钮点亮一个指示灯。

FX3G:



FX3U:



触摸屏画面制作

控制3U PLC

新建按钮和指示灯





控制3G PLC

新建按钮和指示灯





效果如下:



到这里为止,触摸屏和PLC的设置及程序就全部完成了。大家可以照着操作一遍,原理是不是很简单呢?


转载是一种动力,分享是一种美德

点击阅读原文学习电工、PLC、变频伺服、数控机器人等知识。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则