威纶通触摸屏与很多品牌的PLC都能建立通信连接,西门子也不例外,与S7-200及SMART系列PLC通信应用最为常见,可以通过RS485接口和以太网接口进行通信,只需要简单的设置一下通信参数就行,但是与1200通信时还需要导入标签,那么标签该如何从博途软件中导出呢?让我们一起来学习一下。一、 在博途中组态一个简单的项目:1200与威纶通以太网通信
点击“项目视图”打开项目视图:
双击“添加新设备”进行PLC添加。
选择添加CPU1215C DC/DC/DC,订货号6ES7 215-1AG40-0XB0 V4.2版本。
右击CPU>属性>防护与安全>连接机制>勾选允许来自远程对象的PUT/GET通信访问(至关重要)。
打开主程序编写简单的起保停程序:
将程序下载到CPU:
导出1200变量标签:PLC变量>显示所有变量>导出
二、 创建触摸屏项目:选择触摸屏型号MT8071IP,PLC设备类型Siemens S7-1200(symbolic Addressing)(Ethernet)以太网
设置1200PLC的IP地址与实际PLC完全一致,此处默认192.168.0.1
点击导入标签>浏览(选择博途中导出的变量标签)>导入,按照提示操作完成标签导入。
在画面中添加一个启动按钮。
同样的方法创建一个停止按钮和一个电机指示灯。
点击在线模拟,模拟运行测试通信效果。
通过此方法只能实现I区,Q区和M区的地址通信,无法实现DB区数据通信,下一篇文章介绍如何实现DB区数据通信。