PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 80757|回复: 0

工控快修 | 开发区客户变频器与工控机主板通讯故障

[复制链接]
发表于 2024-1-8 14:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小泰为大家分享本次故障的排除和处理方法,首先故障现象:工控机与变频器不能通讯,不能控制变频号器启动(更换电路板确认工控机主板异常)

经过工程师的检测维修:通常工业控制使用RS485通讯方式,既然通通讯不上,就应该先查找RS485通讯芯片。发现电路板上有两个8脚芯片MAX485,这类芯片差分信号管脚都是要连接到接线端子的,于是使用万用表蜂鸣器档顺着第六脚却第七脚检查看连接到哪一个端子位去了。结果测试中无意发现见67脚之间的电阻值非常低,只有5.4欧姆,拆下这一个MAX485芯片,发现确实是这一个芯片67脚之间短路,同时67脚又和5V是短路的。

在给客户报价收到预付款后,工程师立刻更换这个故障芯片,然后上机测试,故障排除。本次维修,为客户节约了维修经费,赢得宝贵的时间,减少停机时间。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-8 12:29 , Processed in 0.047247 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表