有人说变频器输出端不能接接触器,答案是错误的。但是必须满足这个条件。那就是变频器开机以前必须保证接触器先吸合,再开机。这个接触器控制线路可以和变频器故障输入点连锁,不然这样做变频器会报过流故障,甚至会损坏变频器。
还有有人说变频器大马拉小车,保护不了电机,不能用。你可以这样做,有的变频器可以调节参数设置。
如果不能可以在输出侧加装热继电器,输入侧加装接触器,热继电器常闭触头串联在输入接触器控制线路中,故障后跳开输入侧接触器,实现负载故障后保护电机的作用。
以上两种方式我都改过,效果很好。