变频器输出端能不能加接触器,你怎么看?

[复制链接]
查看22088 | 回复0 | 2024-1-8 14:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说变频器输出端不能接接触器,答案是错误的。但是必须满足这个条件。那就是变频器开机以前必须保证接触器先吸合,再开机。这个接触器控制线路可以和变频器故障输入点连锁,不然这样做变频器会报过流故障,甚至会损坏变频器。
     还有有人说变频器大马拉小车,保护不了电机,不能用。你可以这样做,有的变频器可以调节参数设置。



如果不能可以在输出侧加装热继电器,输入侧加装接触器,热继电器常闭触头串联在输入接触器控制线路中,故障后跳开输入侧接触器,实现负载故障后保护电机的作用。
     以上两种方式我都改过,效果很好。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则