PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 27609|回复: 0

干货:三菱电梯抱闸电路分析

[复制链接]
发表于 2024-1-1 21:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下视频为电梯品牌推荐,与本文内容无关

http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=j0940zj2tm3&1314.swf

(快意电梯一带一路项目视频介绍)

正文如下:

电路分析:前些天发表了一篇微文“三菱凌云2特殊故障一例”,文中涉及到三菱电梯的抱闸开关问题,虽在实际检修中排除了故障,但对抱闸控制部分电路仍有不明白的地方。后来也听人说三菱的抱闸开关三个接点,跟一般的抱闸开关不一样如何。又在网上也搜到了一篇有关抱闸开关三根线接法的文章,但讲的还不透彻。咱也不是三菱的人,咱也不好问,就继续结合实际,再研究图纸。


参见图纸1。先分析抱闸初始动作过程,按常规的习惯,初始动作之前,接触器工作的是常闭接点。那图中抱闸接触器LB的常闭接点,在主接触器5吸合时应有电流过来,但再往下到抱闸开关上接的却是常开点,电还是过不来的!只能说初始时这条电路是不通的。电流只能是LB吸合后,从常开接点(闭合)过来又经抱闸常闭接点到抱闸线圈的,并给了反馈接点PH插件。待抱闸瞬间动作,常闭接点又断开,所以在反馈点显示瞬间电压。参见图2。


那么回过头来又不懂LB的常闭接点作啥用?是不厂家画错了?直到抱闸停止时,又检测到瞬间电压才反应过来!才明白LB常闭接点的作用。原来,停机时,LB先释放,常闭接点通了,电流瞬间又从抱闸开关的常开接点(接通)过来,给了反馈接点,待抱闸释放,抱闸常开接点复位(断开),监测信号消失。参见图3。


至此,才算明白了抱闸电路的控制原理,差点冤枉了厂家的绘图员。也说明该机设计的是抱闸开闭时都有检测。那么咱们再遇到抱闸相关问题时,只需测量反馈点PH插件A4脚的两个瞬间电压,就可判断抱闸开关及LB的工作是否正常了。敬请三菱专家批阅作业对错。
作者:电梯老韩

文章推荐:

(1)干货:三菱凌云2特殊故障一例!

(2)干货:三菱电梯门速异常慢,维修经验总结!

(3)(干货)三菱电梯看图的精髓:图纸品目对照表

微信视频号内测,识别以下二维码关注

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-9 01:10 , Processed in 0.046706 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表