我有一台三级柱塞泵,电机为交流660V 4极 45KW,可是现在无合适的交流电源,只有直流550V,找到一台直流电机车用牵引电机,型号ZQ-30-4 30KW 串励 最低转速1435r/min 最高转速3000r/min 不知能否替代原来的交流电机,谢谢指教!
回复
举报
gongkonglxw
|
2006-5-22 00:38:00
|
显示全部楼层
不能。功率不一样。后者做泵用,电流太大。易烧毁。只能牵引,运输用。