6SE70 变频装置调试步骤

[复制链接]
查看872 | 回复1 | 2011-4-11 12:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6SE70 变频装置调试步骤 工作日志 2009-06-26 07:22:47 阅读331 评论1 字号:大中小 订阅 一.内控参数设定 1.1 出厂参数设定 P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数 P60=2 固定设置,参数恢复到缺省 P366=0 PMU 控制 P970=0 启动参数复位 执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的 设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。 1.2 简单参数设定 P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数 P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC) P95=10 IEC 电机 P100=1 V/F 开环控制 3 不带编码器的矢量控制 4 带编码器的矢量控制 P101 电机额定电压 P102 电机额定电流 P107 电机额定频率HZ P108 电机额定速度RPM P114=0 P368=0 设定和命令源为PMU+MOP P370=1 启动简单应用参数设置 P60=0 结束简单应用参数设置 执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手 册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。 1.3 系统参数设置 P60=5 P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算 P130=10 无编码器 11 有编码器 (P151 编码器每转脉冲数) P350=电流量参考值A P351=电压量参考值V P352=频率量参考值HZ 3 3 P353=转速量参考值1/MIN P354=转矩量参考值NM P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353) P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障 1.4 补充参数设定如下 P128=最大输出电流A P571.1=6 PMU 正转 P572.1=7 PMU 反转 P462.1=2 从静止加速到参考频率的时间, P463=0(单位为秒S) P464.1=2 从参考频率减速到静止的时间, P465=0(S) P643.1=10V×电机最高频率/频率表最大指示 P643.2=10V×电机最大电流/电流表最大指示 P492=150% 电机转矩正限幅 P498=-150% 电机转矩负限幅 P602=1s 预励磁时间 P278=100% 无编码器速度控制中,所需最大静态转矩 P383=1000s 电机热时间常数 P384.1=150,P384.2=200 电机过载报警和停机门槛值。 1.5 调试说明 先将P100=3, P130=11 电机旋转,校验编码器的反馈波形是否正确 编码器波形正确的前提下,设定P100=4,P130=11,P151=1024。进行P115=2,4,5 的参数 优化,保证编码器矢量控制的稳定运行。 P115=2 静止状态电机辨识 P115=4 空载测试 P536=50% 速度环优化快速响应指标 P115=5 速度调节器优化 输入三个参数后均需按合闸按钮启动优化过程,该优化只适用于100=3,4 的控制方式。 与PLC通迅设置: P918 总线地址 传动反馈到PLC 的通讯字设定 P734.1=32 装置状态字1 P734.2=148 传动的速度反馈 P734.3=433 端子状态(风机/内外控)
你管不到我 | 2011-7-22 12:23:00 | 显示全部楼层
很专业!!支持一下!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则