当气罐气压降至空压机起动值时,可编程控制器向软起动器发出起动命令,软起动器通过晶闸管控制电动机的起动电压和电流,使空压机系统在空载状态下平滑起动。当电压达到额定值时,接触器吸合,晶闸管短路,三相电源直接加在电动机上,软起动器起动完成,并向可编程控制器发起动完成信号。可编程控制器经过9s的延时,投进气电磁阀,空压机带载运行,向气罐打气;当气罐气压达停机值时,可编程控制器切断进气电磁阀,使空压机系统进入空载状态,2s后向软起动器发停机令,在软起动器的控制下,电动机逐渐减速至完全停机。其原理图如图6所示。 800)this.width=800 height=443>图6 软起动器的工作原理.....查看全部