求助OMR和工控机通讯问题

[复制链接]
发表于 2010-9-13 20:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]7589[/attachimg] 上部的2台设备为测试设备,下部7台设备为装配设备。目前是测试设备的485通讯问题。根据目前的判断,大部分的问题发生在24V直流电源的220V供电开关QF1红色端,在关机过程中,先关QF1红色端,保持零线开关闭合下,则会在CIF11的485+于485-两线之间测得13.5V,在PLC24V供电侧,侧到9V电压,在这个过程之后,就会发生很高概率的CIF11模块和485转232模块失效的状况。 将上述QF1开关该为2P双联开关,反复开机后,无上述现象,模块功能正常,次为2机分别联工控机,2机同时联工控机时又不能正常工作了, 检查所有失效的CIF11模块,均发现该模块中的D102元件3脚之间均为导通,(正常模块中的该元件3脚之间不导通)其中2快有明显烧毁破裂痕迹。 希望大哥大姐帮忙解决问题。 小弟在此谢谢了。