第二章 S7-400 H硬件组态
以例子的形式介绍S7-400H系统的组态过程
2.1 例子所需硬件和软件
硬件:
一套S7-400H PLC,包括
(1) 1个安装机架UR2-H
(2) 2个电源模板PS 407 10A
(3) 2个容错CPU,CPU414-4H或CPU 417-4H
(4) 4个同步子模板
(5) 2根光缆
一个ET200M分布式I/O 设备,包括
(6) 2个IM 153-2
(7) 1个数字量输入模板
(8) 1个数字量输出模板
必备的附件,如PROFIBUS 屏蔽电缆及网络连接器等。
软件:
STEP 7 V5.3 SP2标准版(已集成冗余选件包)或更高版本。

2.2硬件安装
(1)设置机架号
CPU V3版本,通过同步子模板上的开关设置;
CPU V4版本,通过CPU背板上的开关设置;
CPU通电后此机架号生效。
(2)将同步子模板插到CPU板中。
(3)连接同步光缆
将两个位于上部的同步子模板相连;
将两个位于下部的同步子模板相连;
在打开电源或启动系统之前要确保CPU的同步光缆已经连接。同步光纤的连接如图2-1所示:

图2-1 S7-400H 同步光纤的连接
(4)组态分布式I/O站ET200M ,使其作为具有切换功能的DP从站。
(5)将编程器连到第一个容错CPU(CPU0)上,此CPU 为S7-400H 的主CPU。
(6)通电后CPU自检查
CPU第一次通电时,将执行一次RAM 检测工作,约需3分钟。这段时间内CPU 不接收通过MPI接口来的数据,并且STOP LED 灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。
(7)启动CPU
装入程序后执行一个热启动操作:首先启动主CPU ,然后启动热备CPU。

2.3 使用STEP 7 进行组态
2.3.1创建项目组态S7-400H
在STEP7中新建一个项目,在Insert菜单下的Station选项中选择SIMATIC H Station,添加一个
.....查看全部