??在现代化的工业生产中,大量采用了可编程序控制系统,可编程序控制器能在恶劣的工作环?境下正常工作,但其构成的控制系统由于设计、安装、干扰等因素有时会出现故障。有些问?题是在系统设计时考虑不周造成的。根据实践中的经验和教训,本文阐述可编程序控制系统?设计时应注意的问题。1、一个系统中使用的成熟技术至少应占到75%以上“成熟技术”一是经过一定的生产实践考验的可编程控制器产品或类似设计,或者确定能在未来的生产实践中,经得起考验;二是设计工作人员对于需要使用的技术要有经验或有掌握它的能力。设计与配置一个可编程序控制系统选用的技术与设计方案切实可行。因为一个生产过程控制系统,一旦做出来,要长久使用下去,难以找到机会反复修改。设计的硬件系?统和编程软件,其中某些缺欠,可能一直隐藏在已完成的系统中。若遇到发生破坏作用的条件,后果难以预料。2、系统的硬件结构和网络要简明而清晰硬件结构不要追求繁琐,网络组态不要追求交叉因素太多,要力求使用可编程序控制器自?身配置的组网能力。在组成I/O机箱配套的模板时,建议型号简单,力求一致,模板密度不宜过大。使用的结线点不宜过多,从目前机箱的制造和配线工艺来看,输入与输出配线密度不能太高。3、控制系统的功能和管理系统的功能应严格划分界限由于可编程序控制器组成的过程控制系统中的实时性要求很高,而网络通信是允许暂时失?去通信联系,过后自己能重新恢复,但是在重新恢复之前这一间隔时间可编程序控制器会处于失控。另外,在用多个可编程序控制器系统组成一个大系统时,对于主控制的关键命令,除了使用可编程序控制器自身的网络通信传送它的信息外,最好有使用它的I/O点做成的硬件联?锁,特别是两者之间“急停”的处理;虽然两个系统都在自身的通信扫描中互相变换着“停?止”或“急停”命令,但因一方在急停故障时已经停止运行,另一方并未收到已停止的信息?而照常运行,其后果难测。可编程序控制器控制系统关键的“急停”应先切除执行机构的电源,然后将其信号送入可编程序控制器,这样可取得设备安全保护的时间。4、可编程序控制器的程序要简明且可读用户软件的编写是“平铺直叙”,用户软件可看成是一个有序的“黑盒子”系列,每个“?黑盒子”按照结构化语言划分,可分为几种典型的语句。每个