请教一台流量计DCS显示为30T/H,而累计流量为23T/H,一天下来相差将近170T,不知如何处理。我们的程序是用西门子300做的。
回复
举报
loveplc
|
2010-2-11 05:09:00
|
显示全部楼层
哈哈这个问题很好,可以用增量处理法来搞
回复
支持
反对
举报
zjxing321
|
2010-2-11 21:47:00
|
显示全部楼层
我是一位新手,能说详细一点吗?什么是增量法,如何用增量法处理。谢谢。
回复
支持
反对
举报
loveplc
|
2010-2-24 11:27:00
|
显示全部楼层
其实就是积分运算,比如一段时间增加一些差值,
回复
支持
反对
举报
zjxing321
|
2010-12-5 19:06:00
|
显示全部楼层
谢谢各位,通过请教,在程序里面加了一个累积乘模块乘0.77就可以了。