[西门子] [求助]FX1S与称重模块(非标产品)RS232通讯——高手请进

[复制链接]
发表于 2009-12-5 20:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

称重模块介绍:这模块可自动数模转换,并输出数据。本人希望此模块与PLC通讯将数据直接传送到指定的数据寄存器中。望个位高手帮忙。本人新手谢谢

如图:此图为称重模块产品

[upload=png,qq截图未命名1.png]UploadFile/2009-12/200912520275716734.png[/upload]

如图:此图为称重模块协议
[upload=png,qq截图未命名2.png]UploadFile/2009-12/200912520315562567.png[/upload]

如图:此图为称重模块发送地址设置协议(就是接受模块发送数据的地址)并且发送与接收协议均为十六进制发送接收。但COM1地址也为十六进制。可三菱的数据寄存器为D……开头的。。那怎么办呢。。这程序该怎么写呢?

[upload=png,qq截图未命名3.png]UploadFile/2009-12/200912520324465825.png[/upload]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 08:46:00 | 显示全部楼层
你看看你的地址COM1,是不是设错了,你设成00,不要设定A0
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-6 11:49:00 | 显示全部楼层
这个是一个例子。我想问一下。如果要引领到指定的数据寄存器该怎么写呢谢谢呀!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-6 15:02:00 | 显示全部楼层
难道就没有高手帮我一把嘛。。痛苦中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-6 21:28:00 | 显示全部楼层

你要用到RS指令

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-7 16:25:00 | 显示全部楼层
我记得我看过说明书,16进制可以写成 (D1,D2),你可以查查看,希望对你有帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-7 22:01:00 | 显示全部楼层
大哥我知道要用RS指令。我就是不知道怎么写。。就这条指令该怎么写呢。。。com1~com4是按十六进制发送的。而COM1是地址。三菱地址是d20(假设为D20)那地址位又不是十六进制。。我就是犯愁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-7 22:02:00 | 显示全部楼层
是嘛。。好的。。谢谢啊。。希望能找点东西。。非常感谢。。希望还有哪些高手能提供一些消息给我