    K37数采仪作为广州博控的老款数采仪,使用范围较广,一般采集我们可以通过com7的RS485接口来采集,但是COM7被使用了,不得不改变方案采用自带的以太网口进行数据采集。

    现场实际接线。

   但是老款的K37不支持通过以太网采集,必须进行软件升级后才能配置。

升级如下:

 (1)升级包可联系广州博控厂家

 (2)电脑设置需要将IP地址设置与数采仪的网络参数的IP在同一网段。

(3)电脑设置IP为192.168.1.119,且要关闭杀毒软件和防火墙。

(4)电脑端运行升级包

(5)  数采仪端设置

点击远程升级

升级成功。

(6)升级成功后操作:

服务器参数设置里面  会有一个    7、通信设置,点进去   1、通信协议;

从0改到1,再从1改回0这样来回切换下 ,所有服务器都要进行切换。

(7)采集器参数设置

其他功能,打开服务器2,进行设置。

(8)插网线进行测试

设置地址为192.168.1.245

测试结果如下: