PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 28355|回复: 0

[西门子] S7-200 SMART 与ABB-ACS510变频器通讯

[复制链接]
发表于 2024-3-26 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 与ABB -ACS 510变频器Modbus RTU通讯

相关软(硬)件:

          1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7

          2、多功能电表:527-AMC系列

          3、CPU硬件:SR40 (使用自带通讯端口)

          4、ACS510变频器(ACS510-072A-4)

任务要求:

          1、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取电表参数(电压、电流、用电量等)。

      2、S7-200 SMART通过Modbus RTU读取变频器参数(频率、电流等)。

注:本文程序仅供参考!!!

        一、电表参数设置

               1、设置电压比(PT)和电流比(CT)

         


        根据现场使用的互感器设置电流变比(CT),本文设置的为50。

                2、设置站地址、波特率、奇偶校验



          本文电表地址设置为1,波特率为9600,无奇偶校验。

          3、查看电表支持的功能码及报文示例



支持的功能码



报文示例

4、本文读取的参数(如用电量、变比、电压、电流等)







        有关电表的更多参数请查阅说明书,文末有下载链接。

二、变频器参数设置

      1、设置使用语言、应用宏、常规参数(本文选用的是手/自动宏)



          2、通讯协议选择



          3、设置站地址、波特率、奇偶校验、控制类型

            (本文设置的地址分别为2、 3、 4)



          4、读取参数地址





更多参数设置请查阅说明书!

三、硬件接线

    1、变频器接线



        2、电表接线



        3、PLC接线



四、编写程序

          1、编写通讯程序            



      2、编写数据转换程序

            



           3、下载程序

         

         









注:本文程序仅供参考!!!

         

ACS510说明书下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1j7lMRfdvae0M6iaTu-Bcyw?pwd=5xos  提取码:5xos

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 17:25 , Processed in 0.050975 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表