[交流讨论] 台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置

[复制链接]
发表于 2024-3-14 09:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

去学PLC技术

台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置

触摸屏设置

01首先打开设备组态对话框如图,双击设备窗口对话框。


02显示下图,添加父设备和台达PLC,然后双击父设备。


03出现参数设置对话框,选择通讯端口,设置波特率、数据位、停止位和校验方式。最后确定。


04双击设备0打开plc设置。设备地址改为1,采样周期改为1000ms,单击确定。至此触摸屏通讯设置完成。


注:在用户窗口中设置变量时,一定要与PLC的变量统一,否则通讯不上。

台达PLC通讯参数设置

01台达PLC自带有通讯程序,点击向导下面的通讯程序,出现下图



选择COM2单击确定。

02出现PLC通讯参数设置对话框


里面的数据位、停止位还有校验位一定要与触摸屏设置完全一样,而且通讯站号打钩,也要与触摸屏设置成一样的站号。点击下一步。

03选择MODBUS数据传输。点击下一步


04设置条件输入,可视情况而定,单击完成。通讯设置完成。