PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 42703|回复: 0

[西门子] 浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)入门(4)--PID (恒压供水)

[复制链接]
发表于 2024-3-8 15:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为PID的使用,我们常用的一般是温度控制、压力控制、液位控制等。

本次介绍水处理中的送水恒压供水系统,在很多自来水厂,除重力流外,我们都需要水泵加压送入市政管网。为此我们常常采用变频器+PLC进行恒压控制。

主要的设备仪表:压力变送器,压力变送器一般安装在总出水管网上,这样才是真正的送水压力。
1、数据标准化---压力转换为工程值



通过标准化功能实现数据转换。
2、在OB30中断组织块中调用PID-COMPACT




功能块的主要管脚:

设定压力setpoint;反馈压力input;手动使能ManualEnable;手动变频器给定值ManualVaule;以及输出的整数值Output_PER。

特别注意:手动给定值一定要变化为0-100%



3、PID保护程序

3.1 低频保护



当%M0.0设定为1时,低频保护有效,封锁变频器输出。

3.2 低频唤醒



当频率大于唤醒频率且保护使能时,变频器解除封锁,输出正常PID计算后数值。
4、PID的参数设置及模式控制



一般来说,我们都需要进行PID的参数转移,负责传递上位机给定参数值,本次未使用微分参数。



5、设备启停



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 15:45 , Processed in 0.047787 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表