[西门子] SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯

[复制链接]
发表于 2024-2-26 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCNet-FP模块(S.0.1.2固件版本)内部集成S7TCP服务器协议,因此西门子SMART IE触摸屏可通过以太网方式连接BCNet-FP模块的网口,获得松下PLC的数据。

连接方式:BCNet-FP的圆口通过一根电缆连接至松下FP系列的圆口,SMART IE触摸屏则通过网线连接至BCNet-FP的网口。



组态方式:

1.运行WinCC flexible软件,选择SMART IE系列触摸屏型号并新建项目;

2.双击【连接】,新建通讯连接,在【通讯设备通讯】中选择SIMATIC S7-200,【接口】选择以太网,HMI设备—【地址】输入触摸屏的IP地址,PLC设备—【地址】输入BCNet-FP的IP地址;



3.建立变量;



注:这里的VW0对应松下FP系列PLC的DT0。

触摸屏变量对应的PLC软元件地址映射关系如下:



说明:

①、其中m为字节编号,n为位编号,x为十进制编号,t为十六进制编号;

   ②、t/8取整数部分;

举例说明:

1、当选择Y3D,此时x=3,t=13(0x0D),所以m=2*3+13/8 = 7,n=13%8=5,所以对应的Q7.5;

2、当选择R100F,此时x=100,t=15(0x0F),所以m=2*100+15/8+220= 421,n=15%8=7,所以对应的Q421.7;

3、当选择X30,此时x=3,t=0,所以m=2*3+0/8 = 6,n=0%8=0,所以对应的I6.0;

4、当选择WL15,此时x=15,所以m=2*15= 30,所以对应的M30;

5、当选择LD100,此时x=100,所以m=2*100+256= 456,所以对应的M456;

6、当选择DT200,此时x=200,所以m=2*200=400,所以对应的VW400。