PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 96403|回复: 0

[西门子] WinCC与S7-1500 R/H系统通信

[复制链接]
发表于 2024-1-25 14:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创作者:  张占领 - 西门子工业技术支持中心   

此文为摘选




WinCC与S7-1500R/H冗余系统通信有2种方式

方法1.

WinCC通过S7-1500R/H的系统IP通信,这时S7-1500R/H的2个CPU被看作1个PLC,系统IP自动连接到主PLC。当主PLC宕机后,WinCC通过此系统IP自动切换到备用PLC上。这种方式组态简单,与单PLC无异,WinCC通信连接中的IP地址输入S7-1500R的系统IP即可。



这种方式适用PC是单网卡的网络结构



方法2.

WinCC V7.5 SP1 开始支持通过”系统变量“控制的S7-1500R/H冗余通信。可支持单网卡的网络,也可支持双网卡的冗余网络。



原理:WinCC与主PLC的固定IP通信,监视”通讯连接状态的系统变量“,当主PLC宕机后,WinCC通过“通信控制变量”切换到备用PLC的固定IP进行通讯。

组态步骤如下:

第一步:创建连接

在WinCC中创建CPU1的连接,用其固定IP地址



第二步:创建系统变量

在WinCC连接下,手动创建系统变量,变量名格式为“@连接名称@变量名称”。变量地址为空或者使用PLC中没有用到的地址。其变量名称和数据类型如下



各系统变量的作用如下:


    “@<connectionname>@ForceConnectionState” :用来建立/终止冗余连接,设置为1:建立连接,设置为0:断开连接。这里此变量建议设置初始值为1

    “@<connectionname>@ConnectionState” :用来反馈冗余连接状态, 值为1时代表连接已经建立,值为0时代表连接已经断开

    “@<connectionname>@ConfiguredAddress” :用来反馈所组态的连接参数属性。格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=PLC IP地址;”

    “@<connectionname>@AlternativeAddress” :设置与备用 CPU(CPU2) 的连接的参数属性,格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=备用PLC IP地址;”,需要设置初始值

    备用连接和组态的连接可以使用同一个访问名,也可以使用不同的访问名。使用不的访问名时,WinCC可以指定两块网卡分别连接S7-1500R的两个CPU。

    “@<connectionname>@CurrentAddress” :反馈当前连接的参数属性。

    “@<connectionname>@UseAlternativeAddress” : 设置使用组态的连接还是备用连接,设置为1:使用备用连接,设置为0:使用组态的连接。

    “@<connectionname>@OpStateConfiguredAddress ” :读取S7-1500R的CPU1 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。

    “@<connectionname>@>@OpStateConfiguredAddress” :读取S7-1500R的CPU2 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。

    “@<connectionname>@RedundantCPUs” :指示所连接的控制器是否冗余,设置为1:代表所连接的PLC是S7-1500R/H,设置为0代表所连接的PLC是非冗余的S7-1200/1500。这里设置初值为1。


第三步:变量赋初值

为“@AlternativeAddress”和 “@RedundantCPUs” 赋初值。

    “@AlternativeAddress”为“AccessPoint=CP_H1_1:;IPAddress=192.168.1.2; ”

    “@RedundantCPUs”为1。


第四步:创建全局动作

通过变量“@UseAlternativeAddress”设定WinCC的连接参数,包括访问点和PLC IP地址。

注意:修改“@UseAlternativeAddress”的值后,需重新置位 “@ForceConnectionState”。

1、创建全局VBS动作

创建全局VBS动作,自动切换WinCC连接参数,包括下面2种情况:

(1)当前连接中断

(2)S7-1500/1200 被置STOP模式

判断方法:

(1)@ConnectionState=0代表当前连接中断。

(2)WinCC连接正常时(@ConnectionState=1)

    当@UseAlternativeAddress = 0并且@OpStateConfiguredAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU1,并且所连接的CPU为STOP模式。

    当@UseAlternativeAddress = 1并且@ OpStateAlternativeAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU2,并且所连接的CPU为STOP模式。


VBS动作脚本



以上脚本可以在WinCC帮助中搜索‘VBS381’来获取

2、VBS动作的触发器

当WinCC连接中断或所连CPU的操作模式变为STOP时,需要触发切换脚本。

设置VBS动作的触发器





         

第五步:启动运行

在WinCC启动列表中选择“全局脚本运行系统”,然后激活WinCC运行系统。



可以看到,当WinCC与主PLC连接网络中断或主PLC变成STOP模式时,WinCC连接都会切换连接至备用PLC,保证正常通信。

说明:

1、WinCC使用两块网卡和S7-1500R/H通信

WinCC可组态不同的网卡进行通信。设置变量“@AlternativeAddress”使连接不同的访问名,本文中,主连接使用访问名“CP_H1_1:”,备用连接使用访问名“CP_H1_2:”,这样WinCC就可以使用两块不同的网卡分别连接冗余的两个CPU。



2、如何确保WinCC连接到主CPU

WinCC通过系统IP与S7-1500R/H通信时,是系统主动识别并连接到主CPU的。但WinCC通过系统变量控制通信连接的方式,则不一定,需要确保WinCC中设定的主连接(如IP地址)是指向当前实际的主CPU (S7-1500面板上显示P为主CPU,B为备CPU).

查阅原文,请点击最后的“阅读原文”



部分往期内容:

    WinCC/Audit 审计跟踪 - 入门指南

    可缩放矢量图形(SVG)在WinCC中的应用

    WinCC报警控制摄像头自动定位

    透明化运营- 通往数字化的必经之路(2)

    透明化运营- 通往数字化的必经之路(1)

    微信/APP推送WinCC报警消息

    短信/邮件推送WinCC报警消息

    WinCC教程:S7-1500变量通信与故障诊断

    HMI人机交互设计大师课-全集在线

    设备管理——WinCC 给你神助功

    SIMATIC WinCC V7.5 新特性介绍

    “能源管理”与“WinCC数据交互”视频回放

    WinCC“数据交互导览图”

    WinCC 数据上云,一步步教你 !So easy!

    WinCC V7.5典型架构及选型指南


更多WinCC人机交互内容

    或关注公众号:  人机常情 WinCC(扫码)

      



    或加入微信群: WinCC 社区(点此链接)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-27 14:30 , Processed in 0.044307 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表