PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 94608|回复: 0

[三菱] FX5UJ编程应用指南(简易CPU通信篇下)

[复制链接]
发表于 2024-4-16 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇我们介绍了FX5UJ编程应用指南(简易CPU通信篇上),今天我们继续介绍FX5UJ的简易CPU通信,该篇主要介绍Q03UDVCPU和FX5UJ简易CPU通信,两种CPU都带有简易CPU通信功能,接下来我们将分两种情况进行介绍。

1.第一种情况

      1.1 Q03UDV使用简易CPU通信,适应于通过简易CPU通信方式1:N场合,Q03UDV作为主控设备,去协调控制多个FX5UJ开发的子设备



      1.2QnUDV支持的设备类型



      1.3QnUDV数据容量



      1.4设置方法



      1.4.1QnUDV参数设定(Q03UDVIP为192.168.1.39 、FX5UJ IP为192.168.1.250)

        ①简易CPU功能打开



        ②设置通信对象



        NO.1:FX5UJ SLMP 4000对应读取

        NO.2:FX5UJ SLMP 4001 对应写入

        ③数据刷新设置



        ④通信监视设置



      1.4.2FX5UJ参数设置

        ①IP地址



        ②连接设置



      1.4.3QnUDV程序编写



      1.5在线调试

        ①简易CPU诊断



        ②程序监视



        ③数据监视

      FX5UJ



      QnUDV



      1.6总结

        ①QnUDVCPU 在使用SLMP读取和写入FX5UJ时,无法设置通信重试次数和通信超时时间,报错时间比较长,通信恢复快

        ②新版GX2应该是可以选择通信对象为FX5U CPU 模块、FX5UC CPU 模块。

2.第二种情况

      2.1FX5UJ使用简易CPU通信,适应于通过简易CPU通信方式1:1场合



      2.2设置方法



      2.2.1FX5UJ参数设定(Q03UDVIP为192.168.1.39 、FX5UJ IP为192.168.1.250)

        ①简易CPU功能打开



        ②设置通信对象



         设置NO.1



         设置NO.2

        ③数据刷新设置



      2.2.2Q03UDV参数设定

        ①IP地址等设置



         ②打开设置



      2.3在线调试

        ①FX5UJ简易CPU诊断



        ②程序编写与调试



        ③数据监视

      FX5UJ监视



      Q03UDV监视



      2.4总结

        ①FX5UJ 在使用简易CPU通信SLMP方式读取和写入Q03UDV时,无法设置通信重试次数和通信超时时间,报错时间比较长,通信恢复快

         ②使用简易CPU通信的SLMP访问设备时,读取和写入请设置不同的端口号,样例中使用了4000、4001



兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱工控产品特级代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-4 22:32 , Processed in 0.049999 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表