PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 67074|回复: 0

[交流讨论] DGUS应用锦集(八)信捷PLC软硬件连接指南

[复制链接]
发表于 2024-3-12 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍迪文DGUS Ⅱ触摸屏与信捷PLC通过Modbus RTU协议实现通讯的软、硬件连接说明。

1 效果展示
1.1演示视频

迪文产品型号:DMT10600T070_A5WTC

信捷PLC:XC1-32 PLC

分辨率:1024*600

http://static.video.qq.com/TPout.swf?vid=h0842ezcttx&1314.swf

在上面的视频中,选用了型号为DMT10600T070_A5WTC的DGUS Ⅱ触摸屏。该产品是一款7寸高分辨率工业级智能HMI触摸屏,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页、手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。

PLC型号为信捷XC1-32 PLC。该款产品具备多通讯口以及强大的通讯组网能力。基本单元具备1-3个通讯口,支持RS232、RS485,可连接多种外部设备,例如变频器、仪表等。由于配备多通讯口,同时又支持多种通讯协议,如Modbus协议,自由通讯协议等,因此可组建不同的通讯网络。Modbus组网中,PLC可作主或从;可通过T-BOX模块组成以太网络;还可通过G-BOX接入GPRS网络。

2 连接指南详解
2.1硬件连接指南

如下图所示,触摸屏通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC,即V、G脚。

2.1.1接口定义

2.1.1.1 DMT10600T070-A5WTC接口定义



① 该处可以打开,为SD卡卡槽位置,当工程用7.381软件组态完成后,将生成的DWIN_SET文件夹放到SD卡(小的TF卡),通过该卡槽下载到屏里。

② 该处为通讯接口。分为串口2和串口4,接PLC时可以用串口4。

③ 该处为扩展串口3。需写OS程序自定义。

④ 该处为扩展串口5、串口6、串口7、串口8 。同样需写OS程序自定义。

1 )MODBUS基本配置文件:

(1)内核文件:

DWINOS_T5_Modbus_V5      

(2)22号配置文件:

22_ModbusMaster (屏做主机时使用)22_ModbusSlave(屏做从机时使用),只能放一个。

(3)硬件参数配置文件:

T5UID3.CFG (配置初始值那些的,和DGUS 1的CONFIG文件作用一样)

2)串口选择

串口2是RS232 ,这一点迪文已定义好了,也就是说只能走5A A5帧头协议。如果走其他协议,那么需要将其他协议解析成5A A5帧头屏才能识别指令。

串口4是RS485,为自定义串口,接PLC时用串口4即可。

3)接线

屏的AB接口连接PLC AB接口,VCC电源,GND地线接上即可。屏供电7-36V DC,推荐12V。

2.1.1.2 PLC接口定义

信捷PLC通讯接口使用下图端子排(8)上的A/B两点通讯口,A/B分别与触摸屏A-A、B-B对接上,供电电源220VAC。



外部输入读取时,使用X0点的0点输入,如下图所示:



2.1.2硬件接线效果图



2.2软件配置指南

2.2.1 XC1-32 PLC编程软件配置

1) 新建工程并保存,文件——创建新工程,选择PLC型号XC1-32,点“确定”。



2)工程界面如下,双击PLC硬件配置,选择通讯设置口:



3)在PLC配置中单击PLC串口,如下图所示:



选择串口2,参数配置如上图。参数配置完成后,点击写入PLC,写入成功后,请将PLC重新上电。



2.2.1.1 Modbus通讯协议

1)通讯协议对应地址如下图。这里我们只是用到X、Y、D区,其他区地址参照以上三个。



2)通讯地址功能码,我们都X区只读,Y区读写,D区读写,使用到的功能码分别为02H、01H、05H、03H、06H。



3)信捷XC1-32PLC MODBUS通讯数据结构如下,详细请参考手册“PLC手册”第七章。



2.2.1.2编写PLC验证程序

以上我们使用到X、Y、D,使用的功能码为01/02/03/06/15(0F),外部输出线圈的读写(Y0)和外部输入线圈的读写(X0)不需要PLC编写程序。

演示视频见第一节“1 效果展示”。

2.2.1.3变量实时读写

本程序共读取两个变量:

变量1:在触摸屏的属性为“读写”,对应PLC地址为D100。当变量1=100时,Y1点亮,其他值Y1熄灭。

变量2:在触摸屏的属性为“只写”,对应PLC地址D101。通过PLC编写程序实现变量得自加,每1S增加1。PLC程序如下:



2.2.2 触摸屏软件配置

以下压缩文件可从迪文科技官网下载,获取方式:迪文科技官网“资料下载”栏目——“应用设计参考”子栏目,找到压缩文件包《DGUS应用锦集(八)信捷PLC软硬件连接指南》,下载后即可从中找到压缩文件包《信捷PLC工程》。

1) 触摸屏工程文件

详见压缩文件“《信捷PLC工程》——DGUS_II触摸屏程序——信捷PLC”。

2)触摸屏OS程序

(1)触摸屏OS程序主要实现功能为读写“输出线圈Y0”,读取“输出线圈状态(X0)”,读写“D100/D101保持寄存器”状态。

(2)OS程序链接:详见压缩文件《信捷PLC工程》——DGUS_II触摸屏程序——信捷PLC\OS_Xinje\OS_Xinje.asm。