PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 83906|回复: 0

[交流讨论] 轻松组态 信捷PLC温度采集在催化燃烧环保行业中的应用

[复制链接]
发表于 2024-3-12 10:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

JZGKCHINA工控技术分享平台

尊重原创 勿抄袭

勿私放其他平台

前 言:
催化燃烧环保行业对PLC使用量大,因此,在满足相同功能的前提下,良好的性价比就成为了首先考虑的。信捷PLC,性价比良好而货源充足,供货快,同时能降低成本。而且,实际使用中发现信捷的XD系列的编程软件是真的好用,上手快;从指令到软件的所有解释和安装包官网上也都有,并且是实时更新的状态。另外,技术服务支持反应快速,遇到疑难问题,可以及时得到技术反馈,信捷400的小姐姐声音很甜,技术很棒

,这是亲身体验。同时,选择信捷PLC也是为了支持国货,只要保持住这些优势,弥补短板,国产PLC还是有很好的发展前景的。
方老师的《面对美欧制裁俄罗斯,中国工控人该怎么想?该怎么做?》也专门提到的生产中小型PLC的无锡信捷电气股份有限公司,在2021年业绩超13亿元。

一、 PLC选型
1.1   本例以信捷XD系列PLC为配置对象;选取CPU  XD3-48。
1.2  温度采集扩展模块选择XD/E-E6TC-P,6通道K型热电偶采集模块。1.3   打开编程软件进行硬件配置

点击文件在下拉菜单中选择“更改PLC机型”如图1


图1
在弹出框内选择需要的PLC型号。如图2,点击确定,即设置好CPU模块。


图2
1.4  在工程栏配置扩展模块,如图3,弹出设置框,在“模块”下拉可以选择需要的扩展模块型号,添加即可(本例为XD/E-E6TC-P)。添加完成,在“常规”内设置6个设定值,即检测元件的型号,本例为K型热电偶,设置完成,点“确定”即完成硬件配置。


图3

二、程序编写
2.1 SM0为常开触点,数据块传送指令BMOV读取温度模块的数据,“BMOV ID10000 D100 K6” ID10000为读取第1个扩展模块的数据,D100为读取数据存放的第1个寄存器,K6读取6个通道;即D100-D105为存放6个通道的寄存器。“BMOV ID10100 D106 K6” ID10100为读取第2个扩展模块的数据,D106为读取数据存放的第6个寄存器,K6读取6个通道;即D106-D111为存放6个通道的寄存器。如图4、图5,图6为模块寄存器分配说明。

图4

图5


图6
2.2  程序下载:XD系列支持串口下载、USB口下载、网口下载3种下载方式。 在此详解一下串口下载,其余2种下载方式类似,可依次为参考。2.2.1  串口下载  分为 RS232 口下载 (COM0、 COM1、 COM2-RS232) 和 RS485 口下载 (COM2、 COM2-RS485) 。2.2.2 配置参数通过232下载程序通过 XVP 线(尽量选择信捷专用的 XVP 线或 DVP 线)将 PC 与 PLC 进行连接,电脑无九针串口只有 USB 接口的,请使用 USB 转 RS232 转串和 XVP 线进行连接。当 XVP 线正确连接好后,给 PLC 上电,点击 PLC 编辑软件上的“选项”---“软件串口设置”,弹出如图7、图8所示

图7


图8
设置软件串口窗口,如图9,点击自动搜索,显示成功连接PLC,点确定

图9
使用状态改为“使用中”,点确定即可,如图10,图11,

图10

图11至此,已成功将PLC连接到PC。点击下载程序即可,如图12

  图12 2.2.3 检测串口失败,可使用上电停止 PLC若检测串口失败,出现如图13提示,可能串口参数被修改,可使用上电停止 PLC。


图13
再点击 PLC 操作—上电停止 PLC,出现如图14提示:

图14选择设备管理器中对应的 COM 口,确认连接第一个圆口,如图15点确定:


图15
根据提示,给 PLC 断电,等 PLC 上的 PWR 灯灭了后,等待 5 秒,给 PLC 重新上电,出现如图16提示,表示上电停止成功,点击确定;


图16
点击确定后,重新下载即可。若上电停止不成功,或停止后还是无法连接 PLC,可拨打客服热线:400-885-0136 ,我就是通过客服解决的这一问题,在此多谢客服小姐姐的帮助。
三、软件下载及安装
3.1  软件下载可在信捷官网(www.xinje.com)---“服务与支持”---“下载中心”版块里下载,文件名为“XD/XG/XL系列 PLC 编程软件 XDPPro V3.7.4.3”3.2 软件安装  将下载的软件解压缩,直接双击“XDPPro_3.7.4.3”安装,在安装完 PLC 编程软件之后,系统会提示是否安装 USB 驱动、XINJEConfig 软件,根据提示一键安装 USB 驱动、XINJEConfig 软件。
【 注 】 :

① PLC  软件 可以 安装在 在 C 盘 盘 以 外 的如 其他硬盘中,如 D 盘 盘、 、E 盘 盘 等,XINJEConfig  软件安装在 C  盘中;

② Win7  及以上操作 系统,请以管理员 身份 安装软件;

③  安装时 ,请 关闭电脑上的杀毒和防御软件;

④  安装完 后,现 若出现 X-net-windows  是否允许访问的弹出框,请务必点击允许访问。

作者简介

于兴明:
从事工控7年有余,水处理、碳素、医疗、环保化工等行业都有涉猎,主用西门子Smart 200/S7-300/S7-1200/S7-1500 PLC和WINCC。三菱、台达、欧姆龙、组态王、中自DCS、和利时DCS都熟练使用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-5 04:07 , Processed in 0.046619 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表