<div class="a_anctitle word-break-all"><b><span class="word-break-all">要在WinCC用户归档中写一个S7-实型-数,需要做的格式上的调整!</span></b></div>
<div class="a_content">
<table style="TABLE-LAYOUT: fixed; WORD-BREAK: break-all; WORD-WRAP: break-word" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: 宋体">
<div class="word-break-all" id="Content2207">对于这个问题,可以在WinCC用户归档中找到浮点类型“双字长”。该数据类型与WinCC的变量容器中的数据类型“浮点数64-位 IEEE 754”一致。按如下步骤可建立S7-实型-数到用户归档的连接:<br/>1、在WinCC变量容器中组态一个数据类型为“浮点数64-位 IEEE 754”的外部WinCC变量。现在点击按钮“选择”并输入要用在归档中的变量的S7-地址。由于S7-开放式-回路控件使用的是32-位浮点格式,因此必须在“变量属性”域中选择条目“DoubleToFloat”。 <br/>图 1:在变量容器中创建一个外部变量 <br/><br/>2、打开用户归档编辑器并创建一个归档,然后在这个归档中创建一个数据类型“数(DoubleToFloat)”的域(如:名为“myfield”的域) <br/>图 2:指定该域的属性 <br/><br/>3、然后必须把这个数据记录域连接到在步骤 1 中所创建的WinCC变量。<br/>图 3:创建到变量容器中的变量的连接<br/><br/>&lt;img src=/leadbbs/uploadImages/2004421891176620.gif&gt;&lt;img src=/leadbbs/uploadImages/2004421892317129.gif&gt;&lt;img src=/leadbbs/uploadImages/2004421893423622.gif&gt;</div></div></td></tr></tbody></table></div></td></tr>
<tr>
<td class="tdbottom" valign="bottom">
<div class="a_contentbottom">
<div class="a_signature" style="HEIGHT: 16px"><span class="word-break-all" id="UnderWrite2207">----用心关注,努力付出-----</span>
<script type="text/javascript">
                                <!--
                                        leadcode_uw('UnderWrite2207');
                                -->
                                </script>
</div></div></td></tr></tbody></table>
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-4-28 21:48 , Processed in 0.052035 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表