PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 7355|回复: 0

[三菱] 干货分享,WinCC和三菱 PLC以太网通信方法

[复制链接]
发表于 2024-8-8 10:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文描述了WinCC如何与三菱Q系列PLC进行以太网通讯,主要介绍了CPU自带以太网口和扩展以太网模块两种情况以及分别使用TCP、UDP两种协议进行通讯组态步骤及其注意事项。

WinCC从V7.0 SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱FX3U、Q 系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱Q PLC以太网通讯的组态步骤。

测试环境:

上位机软件:WinCC V7.0 SP3 ASIA
PLC开发软件:GX Works2
通讯电缆:直连网线

本文档使用的自带以太网口的三菱QCPU为Q04UDEHCPU,如下图:



PLC侧设置

通过UDP协议进行通讯新建项目,选择相应的PLC型号:选择“PLC参数-内置以太网参数”:


点击“开启设定”设定协议,此处选择UDP,并设定PLC通讯端口(此处是10进制)


点击设置结束,并且下载程序及参数。

Wincc侧设置

在WinCC项加载驱动“Mitsubishi Ethernet”:



在Mitsubishi Q系列下创建新的连接:



设置连接参数:



注意,端口号为PLC的通讯端口(十进制),网络编号和PC编号默认即可。

在连接下创建变量:



3.2.3 运行结果





通过TCP协议通讯
设置PLC内置以太网端口参数如下:


下载PLC参数即可

WinCC连接参数,选择“TCP”:




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-11 01:32 , Processed in 0.045420 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表