设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子PLC S7-200SMART如何与WINCC通讯?
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子PLC S7-200SMART如何与WINCC通讯?
[复制链接]
319
|
0
|
2024-6-17 08:25:09
|
显示全部楼层
|
阅读模式
>
虽然同样是西门子家族,S7-200SMART是低端系列,与血统纯正的高端300、400、1200、1500之间有一道墙:200SMART的触摸屏SMART IE V3性价比很高,但是,只能直连200SMART,不能直连高端PLC。WINCC这样的高端软件也不能直接连200SMART。最近项目里大量用到了200SMART(机电一体品里常用),但是HMI系统为WINCC7.5。由于存在以上隔离问题,专门咨询西门子售后,查询稳定的解决方案:1、用OPC方式,由于PC Access SMART不太稳定,因此,推荐用SMATIC NET的OPC方案,8个及以下PLC免费。2、用Modbus TCP模式,200SMART做Server(库是免费的,能服务8个客户端),可以参考这篇文章(与这儿讲的客户端,Server类似)。搞笑的是,除了西门子自己,其他厂家的HMI软件都能没有这个问题。国产的专业数据采集软件PLC-Recorder自然也是能直连西门子全系列PLC(S7-200、S7-200SMART、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400 、WinAC、LOGO!、S7-PLCSIM Advanced),进行数据采集和故障追踪等。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博途之友
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』