PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 11185|回复: 0

[西门子] 如何在WinCC界面显示和控制与S7-1200/1500的通讯状态?

[复制链接]
发表于 2024-5-25 08:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】WinCC V7.4SP1中对于S7-1200/1500通讯,可以创建状态和控制变量,用来显示和控制与S7-1200 /1500 PLC的通讯。

(一)参考以下视频建立WINCC与PLC的通讯连接



(二)在WINCC变量管理器中创建以下两个变量
(1)变量变量名称:@<连接名称>@ForceConnectionState数据类型:无符号的32位值数值含义:“1”:建立连接;“0”:终止连接。功能说明:此变量用于控制与PLC通讯连接。

(2)变量变量名称:@<连接名称>@ConnectionState数据类型:二进制变量数值含义:“1”:连接已就绪;“0”:连接已终止。功能说明:此变量用于显示PLC通讯连接状态。

注意:在为以上两个变量分配PLC地址时,该地址不能被其它程序所用。
(三)WinCC7.4SP1使用系统诊断控件对S7-1200/1500进行系统诊断
(1)打开图形编辑器,在右边控件列表中选择“WinCC SysDiagControl”控件。

(2)用鼠标把控件拖拽到画面中,双击此控件,在弹出的组态对话框中选择“显示拆分视图”。

(3)项目激活后,控件显示所连接PLC状态。

(4)双击PLC,可以查看当前PLC详细信息。

(5)点击工具栏诊断缓冲区按钮,可以查看当前PLC诊断缓冲区。


(四)创建和测试诊断通信连接界面
(1)在WINCC画面中添加两个I/O域,并分别关联控制和状态变量,然后添加系统诊断视图用于诊断通信连接。系统诊断视图的用法,请参考上面第三条。如下图所示:

(2)项目激活运行后,通讯已经建立,这时候控制和状态变量值均为1

(3)将控制变量置0后,通讯已经中断,状态变量为0



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-17 11:20 , Processed in 0.050031 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表