PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 111|回复: 0

[西门子] S7-200SMART和WinCC flexible SMART V3以太网通讯(收藏)

[复制链接]
发表于 2024-5-21 14:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式




一查看计算机本地连接IP地址第一种方法:
1. 开始菜单选择控制面板



2. 打开网络和共享中心(点击本地连接,进入本地连接状态,点击详细信息查看当前IPV4地址)








第二种方法:
1. 在计算机下方任务栏中(找到本地连接的图标)



2. 鼠标右击打开网络和共享中心(与第一种方法操作一致)






二设置WinCC flexible SMART触摸屏IP地址1.打开WinCC flexible SMART V3触摸屏组态软件(选中并打开通讯连接)



2.通讯驱动程序选择(SIMATIC S7 200 Smart)参数接口选择(以太网)

IP地址选择(192.168.0.113)也就是计算机本地连接IP地址



三设置S7-200SMART PLC IP地址1.打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件,点击菜单栏通信,选择网络接口卡,也就是计算机电脑本地连接的网卡驱动名称,选择后自动搜寻PLC IP地址。



2.PLC地址在WinCC flexible SMART V3触摸屏组态软件中设定



四组态触摸屏画面1. 打开WinCC flexible SMART V3触摸屏软件,首先创建一个新项目。



2.选择设备型号(设备选择类型根据实际设备来定义)选择完毕点击确定。






3.建立变量(这里的变量是你在200SMART程序里面写的触点)数据类型选(BOOL)






4.做两个开关按钮画面(画面右侧工具里面选中开关,鼠标直接拖动到画面中即可)。



5.设置开关属性(启动(M0.0)停止(M0.1)输出(M1.0))
过程变量:选择按钮控制对应的变量地址,例如这里M0.0对应的是变量2,M0.1对应的变量是变量3。
文本:根据你的要求来填写,例如这里填写开和关。







五写200SMART PLC程序1. 写一个启保停程序,利用定时器来复位线圈(M1.0)。



2.把程序下载到PLC当中并监视程序。






六通讯监视控制PLC程序



最后恭喜你通讯成功!



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-6-18 20:05 , Processed in 0.045854 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表