使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。
如图所示:
通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报警信息的做法相比,节省时间,提升效率。不需要HMI侧编写离散量报警条目。如图所示:
一、测试环境
PLC
S7-1511-PN(PLC只支持1500系列)
HMI
TP900(测试发现KTP系列触摸屏不可以
二、创建测试功能块及PLC设置
1.PLC FB块添加
2.在测试FB块添加如下变量
3.在测试FB块添加Program_Alarm指令,指令位置如下图
4.变量拖入指令内
5.添加DATA数据DB块
6.DATA数据DB块内添加如下变量
7.FB块进行调用OB1中调用测试块2次(目的是测试对比)
8.FB块进行变量插入,这里插入刚刚创建的DATA数据块内变量
9.PLC报警文本列表内插入一个文本列表具体如下
10.打开PLC监控和报警 报警→程序报警
11.报警文本进行设定具体如下图
插入后变量效果
三、HMI设置1.添加HMI
2.插入报警视图
3.设备报警视图设置
四、仿真测试
1.启动PLC与HMI仿真
本帖子中包含更多资源