01 ABB变频器的常见接线方式 说明: ①.包含变频器的正转、反转以及多段速控制等; ②.10V AI GND为模拟量电压/电流输入。 02台达变频器的接线电路图 说明:台达变频器支持RS485通讯协议。 03四线和五线编码器的区别介绍 说明:四线编码器与五线相比没有Z相,Z相只在固定位置发出脉冲。 ①.四线:红线→24V 黑线→0V 白线→A相 绿线→B相 ②.五线:红线→24V 黑线→0V 白线→A相 绿线→B相 黄线→Z相 04西门子和三菱PLC的RS485通讯接线 说明:简便记忆“3正 8负 5地”引脚3:RS485+ 引脚8:RS485- 引脚5:GND 05 RS485以及RS232两种通讯对比 说明:RS232和RS485不是通讯协议而是串口。在传输距离和通讯速率以及通讯方式上都有不同。 06中间继电器与晶体管型PLC接线 说明:通过PLC控制继电器线圈的通断。 07西门子PLC常用指令 ①.定时器相关指令:接通延时指令等。 ②.位逻辑指令:常开常闭触点、置位复位、上升沿下降沿等。 ③.循环移位指令:字循环左移、移位寄存器等。 08 200smart通讯指令的介绍 说明:Modbus →MBUS-CTRL指令 Modbus是一种串行通信协议,广泛应用于工业自动化领域。MBUS-CTRL 指令通常用于配置和控制与 Modbus 通信相关的参数。 09 200Smart PLC运动控制系统架构 说明:脉冲串输出(PTO)、脉宽调制(PWM)、运动轴、运动轴组。 10 PLC编程中Modbus含义解释 ①开关量输出: 01是读开关量的输出状态 05是写单个开关量的输出 0F是写多个开关量的输出 ②.寄存器值: 03是寄存器的值、06是写单个寄存器的值、10是写多个寄存器的值。 11教会你监控脉冲发完采集程序案例 12桥式整流电子电路原理图 说明:含220V交流电的波形、桥式整流后的波形、桥式整流滤波后的波形。 13通过电机的功率选择电气件 案例解析:电机功率7.5KW,额定电流15A,按照规则选型断路器、熔断器、接触器、热继电器。 14电工常用的用电设备计算口诀 包含:单相电动机、单相电焊机、三相电动机、电力变压器等。 15变频器的正反转控制 变频器的作用是通过改变电源的频率,来控制电机的转速。 变频器的工作原理是这样的:先把交流电整流成直流电,然后再通过逆变电路把直流电变成频率可变的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。 说明:KA1 KA2是220V的中间继电器。 16 PLC程序案例解析 说明:3台电机顺序启动和逆序停止程序 17 PLC定时停机程序案例解析 说明:按下启动按钮,电机启动运行,工作到24小时之后电机自动停止 18 PLC控制气缸伸出和缩回的程序 19 PLC与伺服驱动器的接线 说明:伺服有原点信号、左右极限信号。伺服驱动器含使能,脉冲输入按钮等。 20交流接触器的接线 说明:包含线圈接线、主触点接线、常开常闭触点接线。 关注我,持续分享更多电气知识!