案例简介:
本案例为远创智控Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)将ABB变频器接入西门子1200PLC。
网关功能参数如下图
工具/原料
Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001一台
西门子1200PLC一台
ABB变频器一台
博途软件一套
配置方法:
第一步:打开博图,新建项目并添加gsd文件。
第二步:建立profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一个网段。
第三步:进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度。
从右侧硬件目录中添加所选长度(远创智控Modbus转Profinet网关)。
第四步:下载配置到PLC,打开远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001配置软件进行Modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。
第五步:设置Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
第六步:设置Modbus转Profinet网关(YC-MDPN-001)的485参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站恢复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接受下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。
在Modbus RTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。
第七步:继续右键点击插入。
第八步:根据不同需求选择Modbus转Profinet网关所需功能。
根据ABB变频器手册描述,记录下所需参数。
参数设置本
例中485参数设置为:
波特率:9600 数据位:8 校验位:无校验 停止位:2
设置变频器由modbus控制启停,给定速度,根据范例报文显示,站号为2,使用06功能码(单寄存器写入)寄存器地址为0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为0,那么则需要对地址进行偏移)。
第九步:先选择写单寄存器。
第十步:内存映射地址对应PLC中Q地址的起始地址本例中为QB64,Modbus转Profinet网关下载配置后连接PLC与从站设备,对PLC地址中的QW分别写入1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停。
案例总结:
以上内容为远创智控Modbus转Profinet网关YC-MDPN-001连接ABB变频器将其接入西门子1200OPLC的配置方法。如果有技术问题可以随时联系远创智控,协助解答。
注意事项:
1、注意:有些设备数据高低字节会交换,可根据需要选择字节交换功能。
2、Modbus转Profinet 远创智控YC-MDPN-001网关是针对Modbus标准协议,如果是自由协议,请联系我们协助解答。
3、远创智控Modbus转Profinet网关。
4、YC-MDPN-001。