加热炉PLC与温控系统设计选型的一些基本事项:

PLC:

首选西门子S7 系列,小的点数在100点之内的,选择1200系列即可;



杂一点的系统,选择S7 1500系列。



7300与200Smart不建议,因为300后续会逐渐被1500替代。

200Smart在通讯以及编程上面,没有1200方便。

通讯:

Modbus TCP,西门子的Profinet,但是目前支持Profinet的温控表太少,或者采用Modbus RTU连接单表。如果表多,推荐采用模块化的温控系统,如MLC9000+,KS Vario:



议以太网,不要再走Profibus DP。



温度采集:

两种方式:

1,PLC采集,温控用PLC,灵活性好,但是温控相对比较麻烦,因为温度PID在使用的时候,自整定以及编程需要一定的基础;



,温控表采集,控温,简单,方便,但是对于串级控制成本高,没有PLC合适。



图为P系列表在爱协林炉子上的应用:

井式炉,4区温控。采用West的P系列表。



3,PLC+温控表:温控表负责温度,PLC做动作控制。

图为益发施迈茨的氮化炉:



温度控制:

1,普通加热炉,单区,直接控制;推荐温控表,WEST的P系列表,精度千分之一。



2,带马弗的加热炉,双区,串级控制;推荐温控表采集数据,比如MaxvU系列(可以直接安装在柜内,做温度采集给PLC),PLC控温。



PLC和温控表配合控制的手自动切换:

PLC与温控表通讯,在PLC里面直接往温控表写入手自动控制命令,在HMI上设置手动/自动切换以及控制输出OP.