[西门子] 总结 | S7-1200 系列 PLC调试过程

[复制链接]
查看23524 | 回复0 | 2024-10-1 11:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200 系列 PLC调试过程

以 CPU 1215C为例,使用 TIA Professional V14 编程软件

CPU站点 IP 地址分配在 CPU上电后,观察 CPU当前状态,若为 Run 状态,需要将其切换至 Stop 状态。

打开TIA博途软件程序。展开“在线访问”,找到本机电脑的网卡“设备名称”并展开,找到“更新可访问的设备” (鼠标单击或者双击它)

等出现 plc_1(192.168.0.10)设备名称及 IP 地址后,将其展开,并双击“在线和诊断”,在项目树右侧工作区显示当前 CPU 的诊断信息及操作面板状态;在线访问成功时工作区最上有黄色条带显示在线访问的部分信息在 CPU操作面板栏中点击“ STOP”按钮,使 CPU处于停止状态,如(图 2)状态





展开“功能” ,点击“分配 IP 地址”,若(图 2)中的 MAC 地址没有自动出现,请点击“可访问设备”找到 CPU的 MAC 地址,然后在“ IP 地址”及“子网掩码”框中输入所需要的 IP地址及子网掩码(路由器功能根据实际情况勾选或空白) 。

最后点击“分配 IP 地址”分配成功后,若本机(电脑) IP 地址与所分配的 IP 不在同一个网段,那么在线诊断将会中止,请重新修改本机(电脑)的 IP 地址,再次进入“在线诊断” ;若在同一个网段内,那么状态栏最右侧会有成功字样提示,如(图 3)右侧所示



CPU站点的时间设置

在(图 2)功能菜单下点击“设置时间” ,工作区内容如下图(图 4)所示



将“从 PG/PC获取”前的选择框勾选上,然后点击“应用”按钮,即可将 CPU时间与本机(电脑)时间保持同步。设置成功时,状态栏亦如(图 3)右侧所示。

CPU站点的设备名称

功能 分配 PROFINET设备名称,如下(图 5)



(图 5)中状态栏右侧显示“无法执行设定的命令” ,即:给 CPU站点分配设备名称失败,请检查本机(电脑) IP 网段与 CPU当前网段是否相同,必须保持一致且 IP 地址不冲突,若还时分配设备名称失败,也可以直接下载程序硬件配置后自动更新设备名称。

ET200SP子站点 IP 地址分配

同样需要在“在线访问”中进行本机(电脑)网卡设备名称 更新可访问的设备 可访问的设备【此处显示可访问设备的MAC 地址】 在线和诊断 功能:分配 IP 地址;分配 PROFINET设备名称



(图 6)依次展开顺序说明:在线访问 本机(电脑)网卡设备 更新可访问的设备 可访问的设备【 MAC 地址】 在线和诊断。工作区如(图 7)所示:



点击“功能”下的“分配 IP 地址”,若没有显示子站的 MAC 地址,就点击“可访问设备” ,找到相应的 MAC 地址并确定。如下图(图 8)所示



在“ IP 地址”及“子网掩码”栏中输入相应的 IP 地址及子网掩码。

注意:若要与 S7-1200 的 CPU联网, IP地址网段必须与 CPU的网段一致,且地址不冲突。



(图 9)中的 IP 地址及子网掩码输入完成后,点击“分配 IP 地址”按钮,参数传送成功或者失败都会有提示,在巡视窗口及状态栏右侧。

ET200SP子站点设备名称分配

“功能” “分配 PROFINET设备名称”,如下图(图 10)所示



(图 10)中在工作区“ PROFINET设备名称”后面栏中输入分配给子站点的设备名称,然后点击“分配名称”按钮即可,如下图(图 11):



(图 11)中,组态的 PROFINET设备名称成功后,巡视窗口及状态栏右侧都有提示信息。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则